>首页 > 电工基础 > 变压器>三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解 正文

三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-02 06:18:20

本文介绍了三相变压器的绕组联结方式,以及这些联结方式的标号,结合一个三相变压器三相绕组的联结图,对三相变压器的绕组联结方式进行详细的讲解,希望对大家有所帮助。

三相变压器的绕组联结方式

三相变压器的绕组联结,有星形、三角形、曲折性三种方式。对与高压绕组,星形、三角形、曲折形分别用大写字母Y、D和Z表示,对于低压绕组则用同盟胡同 一字母的小写形式y、d和z表示。

对有中性点引出的星形、曲折形联结方式字母后加一个N(或n),例如,YN、yn或ZN、zn等。对于自耦变压器的自耦低压绕组用auto或a表示,例如YNa或YNauto。

三相变压器联结组的表好方法与前面介绍的单相变压器相似。即高压绕组以A相指向12点为基准;低压绕组a相的相量按感应电动势的方向确定,其所指的时钟序数即为三相变压器的联结组标号。

举例如图:

三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解

图中a是三相变压器三相绕组的联结图,图中高压绕组A、B、C接成星形,而低压绕组a、b、c接成三角形。首先画高压绕组三个相电动势的相量,并将A相指向时钟的12点。

然后,按照感应电动势关系画出低压绕组三相的感应电动势。因为在同一铁芯柱上的A、B、C各相,高、低压绕组是同极性,因此,a、b、c三相的感应电势与高压的A、B、C分别并行。

但低压为三角形接线,这个三角形在时钟内,a相的相量端点正好指在适中的11点,该变压器的联结组标号为Yd11。图c是他的向量示意图。

确定变压器联结组标号还可以有其他办法,但是用上面的方法比较简单易行。

    三相变压器的绕组联结方式与联结组标号详解相关的文章
    • 【图】单相芯式电力变压器铁心及绕组

      【图】单相芯式电力变压器铁心及绕组

      有关单相芯式电力变压器铁心及绕组的知识,绕组套装在变压器铁心柱上,低压绕组在内层,高压绕组套装在低压绕组外层,便于绝缘。

      时间:2019-12-19 10:06:00

    • 变压器绕组导线换位与环流损耗的关系

      变压器绕组导线换位与环流损耗的关系

      变压器绕组导线换位与环流损耗的关系,联导线间的环流损耗依靠导线换位的措施消除,完全消除环流产生的损耗,并联导线的根数多导线的换位不完全时,计算环流的损耗。

      时间:2019-12-19 09:42:08

    • 变压器高低压如何绕组?变压器高低压绕组排列方式

      变压器高低压如何绕组?变压器高低压绕组排列方式

      有关变压器高低压绕组的排列方式,从绕组方面来考虑,一般是把低压绕组布置在高压绕组的里边,把高压绕组安置在低压绕组的外边,容易进行引线操作。

      时间:2019-12-18 09:55:08

    • 变压器高压绕组有哪些方式?

      变压器高压绕组有哪些方式?

      有关变压器高压绕组方式的问题,冲击电压发生器本体采用多级并联再串联的方法,以高压A相试验为例,冲击电压发生器本体的接线与绕组方式。

      时间:2019-12-18 09:49:39

    • 变压器绝缘绕组的检测口诀用法

      变压器绝缘绕组的检测口诀

      变压器绝缘绕组的检测口诀用法,变配运行保安全,测量绝缘查隐患,测量使用兆欧表,根据电压把表选,手摇转速一百二,测后放电再拆线等口诀的使用说明。

      时间:2019-12-18 09:30:09

    • 变压器高低压绕组如何排列?

      变压器高低压绕组如何排列?

      有关变压器高低压绕组的排列方式,变压器低压绕组,多是把低压绕组布置在高压绕组的里边,需要较多的绝缘材料和较大的绝缘距离,以达到绝缘要求。

      时间:2019-11-29 06:39:51

    • 电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

      电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组

      本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。

      时间:2018-07-09 06:11:35

    • 变压器绕组方式有哪几种?同心式绕组有哪几种形式?

      变压器绕组方式有哪几种?同心式绕组有哪几种形式?

      变压器绕组方式有哪几种?同心式绕组分为哪几种形式?变压器绕组有同心式和交叠式两种形式,同心式绕组包括圆筒形绕组、螺旋形绕组、连续式绕组等多种形式。

      时间:2018-07-09 06:11:18

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有