一例低压变压器短路保护线路的接线方法
来源:电工天下时间:2022-05-31 17:41:05 作者:老电工手机版>>
低压变压器短路保护线路
机床的工作灯、行灯都采用低压变压器提供36V安全电压,灯具在使用中经常移动,非常容易发生短路故障,从而造成熔断器熔断,甚至烧坏变压器。
如果使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,则可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
图:低压变压器短路保护线路
工作原理:闭合S后,按下按钮SB1,变压器得电输出36V低电压,使继电器或交流接触器KA吸合。放松按钮SB1后,KA自锁触点使KA保持吸合,继续给变压器接通电源。
如果变压器次级发生短路故障,继电器线圈电压为零,此时KA就会失电释放,将变压器电源断开,从而保护变压器不被破坏。
相关文章
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
变压器高低压的接线方式详解
详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。
时间:2022-08-13 07:31:51
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
- 上一篇:变压器分接开关操作过程与安全措施
- 下一篇:用行灯变压器升压或降压方法