变压器瓦斯保护结构及原理图
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2019-07-03 21:38:59
有关变压器瓦斯保护结构、变压器瓦斯的原理图,变压器瓦斯保护结构由气体继电器触头KG-1、KG-2组成,借助于断路器的辅助触头QF1-1 QF2-1来解除出口回路的自保持。
变压器瓦斯保护结构与原理图
气体继电器触头KG-1由开口杯控制,构成轻瓦斯保护,其动作后发出预告信号。
气体继电器的另一触头KG-2由挡板控制,构成重瓦斯保护,其动作后经信号继电器KS的线圈起动中间继电器KPO,KPO的两对触头分别使断路器QF1、QF2跳闸。
为了防止变压器内严重故障时因油流不稳,造成重瓦斯触头时断时通的不可靠动作,必须选用具有自保持电流线圈的出口中间继电器KPO。
在保护动作后,借助于断路器的辅助触头QF1-1 QF2-1来解除出口回路的自保持。
在变压器的加油或换油后及气体继电器试验时,为防止重瓦房斯误动作,可利用连接片XB使重瓦斯暂时改接到信号位置。
瓦斯保护是变压器的主要保护,它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。
瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。
另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作,对此必须采取相应的措施。