>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器的分类标准及常用规格型号 正文

变压器的分类标准及常用规格型号(图文)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-07-21 05:35:41

变压器的分类标准及常用规格型号

变压器有哪些规格型号,变压器的分类标准是怎么样的,变压器可以按电压等级分,按绝缘散热介质分,按铁芯结构材质分,变压器还可以按相数与容量来分类,因此规格型号也是多种多样的。

一、变压器的分类标准

1、按电压等级分: 1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV,0.66KV,0.38KV,0.22KV等。

2、按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,

其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。

3、按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。

4、按设计节能序列分:SG,SJ,S7,S9,S11,S13,S15。

5、按相数分:单相变压器,三相变压器。

6、按容量来说我国现在变压器的额定容量是:3KVA,5KVA,10KVA ,15KVA,20KVA,25KVA,30KVA,40KVA,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。

变压器的分类标准及常用规格型号

二、变压器的规格型号

变压器的规格型号及含义

变压器的规格型号比较多,不同种类规格其含义也有所不同。

常见的例如:干式变压器

"SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV"干式变压器表示的含义:

S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。

C的意思表示(干式变压器)绕组为树脂浇注成形固体。

B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。

10的表示是设计序号,也叫技术序号。

1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。

10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。

常见的"电力变压器"规格型号表示的含义

电力变压器的型号:通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,

以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

例如:"SFSZ9-31500/110"变压器型号含义

S:三相,F:风冷,S:三绕组,Z:有载调压,9:设计序号9型。

31500:额定容量为31500kVA

110:一次侧额定电压110kV

箱式变压器的规格型号:

箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。
箱式变电站一般分为按容量大小(KVA)分为:315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000.这是国家标准容量序列。

变压器的分类标准及常用规格型号相关的文章
  • 变压器的干燥处理,变压器绝缘干燥标准

    变压器的干燥处理,变压器绝缘干燥标准

    有关变压器的干燥处理方法,介绍了变压器干燥处理的意义,变压器绝缘干燥标准及干燥处理,以及变压器干燥处理常用的方法,感应加热法、热风干燥法、真空干燥法、气相真空干燥法等。

    时间:2020-01-03 10:57:52

  • 变压器绝缘电阻及绝缘合格值的标准

    变压器绝缘电阻及绝缘合格值的标准

    有关变压器的绝缘电阻标准,以及变压器的绝缘合格值的标准,高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻,低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻,变压器绝缘电阻与测试时温度的关系等。

    时间:2020-01-03 09:24:24

  • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

    电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

    有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

    时间:2019-12-29 20:06:49

  • 配电变压器管理定义与管理标准

    配电变压器管理定义与管理标准

    有关配电变压器的管理标准,规定了配电变压器管理的定义、管理范围、管理内容与要求,配电变压器管理的定义与管理范围,配电变压器的管理内容与要求等。

    时间:2019-12-19 10:16:45

  • 干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析

    干式变压器型号的分类,干式变压器型号性能分析

    干式变压器型号的分类与性能,干式变压器型号的结构分为叠积式铁心和卷铁心的结构,从变压器的空载损耗、额定电压与电流等方面分析干式变压器的性能。

    时间:2019-12-19 10:14:54

  • 干式变压器与湿式变压器的分类与区别

    干式变压器与湿式变压器的分类与区别

    有关干式变压器与湿式变压器的分类,干式变压器与湿式变压器的区别,变压器按相数分、按冷却方式分、按用途分、按绕组形式分,以及按铁芯形式分类等,油浸式试验变压器与干式变压器的最大区别。

    时间:2019-12-19 09:52:38

  • 变压器电流波形参数的分类与计算方法

    变压器电流波形参数的分类与计算方法

    有关变压器电流波形参数的分类与计算方法,变压器原边电流波形的三个参数:平均电流、有效值电流、峰值电流,电源变压器电流平均值=输出功率/效率*VS。

    时间:2019-12-19 09:46:56

  • 电力变压器分类_电力变压器不同负载的运行方式

    电力变压器分类_电力变压器负载运行方式

    有关电力变压器的分类,分为配电变压器、中型变压器、大型变压器,电力变压器不同负载的运行方式,分为正常周期性负载、长期急救周期性负载、短期急救负载。

    时间:2019-12-19 09:24:34