村中变压器总是跳闸重启是什么原因
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2022-06-18 06:58:26
问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。
解答:
这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能,目前己很少使用了。
为什么会出现反复合送的情况,主要是因为供电线路年久失修,对地绝缘阻值降低的原因。当自动送电后,线路对地绝缘阻值低,漏电电流达到漏电保护器的动作电流时漏电保护器跳闸。
跳闸后又自动送电,周而复始。气候干燥时可能会好一些,一旦碰上阴雨天就会出现跳而送、送而再跳的现象,很难正常用电。
解决办法:
1、彻底整改供电线路,提高供电线路对地绝缘等级,彻底消除差乱现象,提高线路供电质量。
2、更换老式带有自动重合力能的保安器,选择动作电流较大的漏电保护器。
3、主干线路正改后,各分支线路根据用电负载大小配备相应的保安器,(动作电流造择30一60mA,动作时间在0.3秒为宜。)
4、各入户配电箱应根据用电户负载配备漏电保护器,按装不合格的用户应令其重新正改。
如果想正常用电,则必须做好以上四项工作,否则就会一直有跳闸合闸的反复现象,无法正常用电。
说明:以上所说的保安器带有自动重合功能,由保安器控制交流接触器来完成分、合动作,所以选择保安器的功率无须太大,其只是控制交流接触器的线圈,可以选择10A左右2P动作电流60一100mmA,动作时间O.3秒。
相关文章
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
变压器输出首端是36V,到了末端变成110V是什么原因
有关变压器的使用问题,变压器输出首端是36V,到了末端变成110V是什么原因,下面从变压器的工作原理,以及适用范围等几个方面来介绍下,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-12 11:13:55
变压器绕组损坏的四大原因
有关变压器绕组损坏的问题,什么原因会导致变压器的绕组出现损坏,是操作使用不当,还是变压器产品本身的质量问题,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:15:55
变压器烧掉什么原因
有关变压器的使用问题,什么原因会导致变压器烧掉,为保证变压器的安全稳定运行,需要注意哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-06 13:30:30
油浸式变压器漏油的原因
运行中的油浸式变压器为什么漏油,什么原因引起的漏洞,是焊接质量出现了问题,还是变压器密封不好,电工天下小编带大家来了解下油浸式变压器漏油的几大原因。
时间:2020-08-05 11:23:22
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结
有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
- 上一篇:变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
- 下一篇:返回列表