常规变压器的大修内容的质量要求(2)
来源:电工天下时间:2019-04-02 10:17:37 作者:老电工手机版>>
二、变压器检修工艺及质量标准
(一)、绕组检修
1.检查相间隔板和围屏(宜解开一相)有无破损、变色、变形、放电痕迹,如发现异常应打开其它两相围屏进行检查
(1)围屏清洁无破损,绑扎紧固完整,分接引线出口处封闭良好,围屏无变形、发热和树枝状放电痕迹。
(2)围屏的起头应放在绕组的垫块上,接头处一定要错开搭接,并防止油道堵塞。
(3)检查支撑围屏的长垫块应无爬电痕迹,若长垫块在中部高场强区时,应尽可能割短相间距离最小处的辐向垫块2~4个。
(4)相间隔板完整并固定牢固。
2.检查绕组表面是否清洁,匝绝缘有无破损。
(1)绕组应清洁,表面无油垢,无变形。
(2)整个绕组无倾斜、位移,导线辐向无明显弹出现象。
3.检查绕组各部垫块有无位移和松动情况。
各部垫块应排列整齐,辐向间距相等,轴向成一垂直线,支撑牢固有适当压紧力,垫块外露出绕组的长度至少应超过绕组导线的厚度。
4.检查绕组绝缘有无破损、油道有无被绝缘、油垢或杂物(如硅胶粉末)堵塞现象,必要时可用软毛刷(或用绸布、泡沫塑料)轻轻擦拭,绕组线匝表面如有破损裸露导线处,应进行包扎处理。
(1)油道保持畅通,无油垢及其它杂物积存。
(2)外观整齐清洁,绝缘及导线无破损。
(3)特别注意导线的统包绝缘,不可将油道堵塞,以防局部发热、老化。
5.用手指按压绕组表面检查其绝缘状态。
绝缘状态可分为:
一级绝缘:绝缘有弹性,用手指按压后无残留变形,属良好状态;
二级绝缘:绝缘仍有弹性,用手指按压时无裂纹、脆化,属合格状态;
三级绝缘:绝缘脆化,呈深褐色,用手指按压时有少量裂纹和变形,属勉强可用状态;
四级绝缘:绝缘已严重脆化,呈黑褐色,用手指按压时即酥脆、变形、脱落,甚至可见裸露导线,属不合格状态。
(二)、引线及绝缘支架检修
1.检查引线及引线锥的绝缘包扎有无变形、变脆、破损,引线有无断股,引线与引线接头处焊接情况是否良好,有无过热现象。
(1)引线绝缘包扎应完好,无变形、变脆,引线无断股卡伤情况;
(2)对穿缆引线,为防止引线与套管的导管接触处产生分流烧伤,应将引线用白布带半迭包绕一层;
220kV引线接头焊接处去毛刺,表面光洁,包金属屏蔽层后再加包绝缘;
(3)早期采用锡焊的引线接头应尽可能改为磷铜或银焊接;
(4)接头表面应平整、清洁、光滑无毛刺,并不得有其它杂质;
(5)引线长短适宜,不应有扭曲现象;
(6)引线绝缘的厚度,应符合附录B的规定。
2.检查绕组至分接开关的引线,其长度、绝缘包扎的厚度、引线接头的焊接(或连接)、引线对各部位的绝缘距离、引线的固定情况是否符合要求。
质量标准同1.(1);分接引线对各部绝缘距离应满足附录B要求。
3.检查绝缘支架有无松动和损坏、位移,检查引线在绝缘支架内的固定情况:
(1)绝缘支架应无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤现象;
(2)绝缘支架与铁夹件的固定可用钢螺栓,绝缘件与绝缘支架的固定应用绝缘螺栓;两种固定螺栓均需有防松措施(220kV级变压器不得应用环氧螺栓);
(3)绝缘夹件固定引线处应垫以附加绝缘,以防卡伤引线绝缘;
(4)引线固定用绝缘夹件的间距,应考虑在电动力的作用下,不致发生引线短路。
4.检查引线与各部位之间的绝缘距离:
(1)引线与各部位之间的绝缘距离,根据引线包扎绝缘的厚度不同而异,但应不小于附录B的规定;
(2)对大电流引线(铜排或铝排)与箱壁间距,一般应大于100mm,以防漏磁发热,铜(铝)排表面应包扎一层绝缘,以防异物形成短路或接地。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器的大修与小修的内容有哪些?
- 下一篇:变压器检修规程,变压器检修工艺及质量要求