复励三相同步发电机的工作原理图
来源:电工天下时间:2017-01-10 10:21:02 作者:老电工手机版>>
复励三相同步发电机的工作原理
复励三相同步发电机原理图
复励三相同步发电机原理示图见附图。
当发电机由内燃机驱动至空载转速为额定值附近时,依靠转子铁芯剩磁场,在发电机定子副绕组中的感应电势,经电抗器二次绕组的移相作用,提供建立发电机空载电压的交流励磁电流一电压分量Ifu.又经三相整流桥堆整流后向发电机转子绕组提供空载励磁电流。
发电机定子主绕组输出端串接电抗变流器一次绕组后输出三相交流电压,当发电机带上负载后,由于电抗变流器的复励作用,在二次绕组感应一个与发电机负载电流相对应的交流励磁电流分量Ifi璩,因此,有负载时就有两个励磁电流分量叠加,经三相整流向转子绕组提供负载励磁电流。若负载电流增加,电抗变流器一次绕组电流也随着增加,即二次绕组所感应电压随之升高以增加转子励磁电流,反之减小转子励磁电流,从而维持发电机端电压恒定。
相关文章
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明
三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流
三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
变压器三相出线A相400V、B相380V和C相400V的原因分析
变压器三相出线A相400V、B相380V、C相400V是什么原因?没有什么原因,主要是变压器的B相负荷相对A相、C相大了。正常工作时,低压输出电压在±5%都是正常的,见下图。
时间:2022-06-08 06:11:11
介绍三相异步电机星三角降压启动接线图
本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。
时间:2021-10-05 09:10:56
变压器三相双电源自动切换电路图图文解说
有关变压器三相双电源自动切换的电路图,详细介绍了双电源自动切换电路的操作步骤,接触器与负载间的连接方式等,以及手动自动换变、缺相保护等。
时间:2021-06-23 09:31:00
三相链式18槽电机的接线图
三相链式18槽电机接线图,很简单的电机接线方法,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:55
三相电与两相电的区别_三相电源与单相电源的区别
有关三相电与两相电的区别,三相电源与单相电源的区别,三相电负载的三角形接法与Y形接法,三相电电表的三相四线制与三相五线制,一起来了解下。
时间:2021-06-23 09:30:51
- 上一篇:柴油发电机组远程监控平台系统结构与工作原理
- 下一篇:风力发电机风轮转不发电怎么办?