变压器的绕组结构
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-05-20 10:11:54
有关变压器的绕组结构,重点介绍变压器的绕组形式,分为圆筒式绕组、层式绕组与饼式绕组等,一起来了解下。
一、变压器绕组的形式
二、变压器绕组电路分析
绕组是变压器的电路部分,由表面包有绝缘的铜(铝)导线绕制而成,并套装在变压器的铁芯上。
由于我国生产与使用的绝大多数是心式变压器,它的绕组大多采用同心式结构,而这种圆柱形的绕组正适合同心式变压器绕组的布置。
变压器的绕组通常分为层式绕组与饼式绕组二种。
绕组的线匝沿其轴向依次排列绕制的称为层式绕组。如下图所示的圆筒式绕组,绕组的线匝沿其径向连续绕制成一饼(段),再由许多饼沿轴向排列组成的绕组称为饼式绕组,如连续式、纠结式、内屏蔽式等。
箔式绕组与螺旋式绕组介一地层式绕组与饼式绕组之间。
箔式绕组线匝是沿轴向连续绕制的,一般情况下,一匝就是一层,帮可属于层式绕组。
螺旋绕组一般为每饼一匝,或两饼、四饼一匝,而各匝又沿轴向连续绕制,但形式是由各饼组成,故可属于饼式绕组。
三、变压器绕组的性能特点
层式绕组结构紧凑,生产效率高,耐受冲击电压的性能好,但其机械强度差。
饼式绕组散热性能好,机械强度高,适用范围大,但连续式与螺旋式绕组而受冲击电压的性能差。