变压器的大修与小修的内容有哪些?

有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修呢,一起来了解下。

变压器的大修与小修的内容:

一、变压器大修内容

(1) 充分做好检修前的准备工作。

(2) 打开变压器箱盖,吊芯检查。

(3) 检修芯体中铁芯。绕组、分接开关及引线。

(4) 检修箱盖、油枕、防爆管、冷却油管、放油加油活门和套管等。

(5) 检修冷却装置和滤油装置。

(6) 清扫油箱、外壳,必要时进行油漆。

(7) 检修控制测量仪表、信号和保护装置。

(8) 滤油或换油。

(9) 必要时作干燥处理。

(10) 装配变压器。

(11) 进行规定的测量和试验。

变压器的大修与小修的内容有哪些?

二、变压器小修内容

(1)检查导电排螺丝有无松动,铜铝接头是否良好,接头有无过热现象,若接头接触不良、接触面腐蚀或过热变黑,应用0号砂布打磨,修正平整,涂上导电膏,然后拧紧螺丝。拧螺丝时扭力应适当,若拧过了头,会使整个接线柱松动打转。

(2)检查套管有无裂痕和放电痕迹,并清扫灰尘、污垢。

(3)检查箱体接合处有无漏油痕迹。查出漏油处,可根据具体情况,更换密封垫或进行处理。

(4)检查储油柜的油位是否正常,油位计是否正常。若变压器缺油,应补充到位。放掉集污盒内的污油。

(5)检查干燥剂是否吸潮而失效。若已失效,应予以更换或作再生处理。

(6)检查冷却系统是否完好,并进行清扫。

(7)检查气体继电器是否漏油,阀门开闭是否灵活,接头之间绝缘是否完好。

(8)清扫油箱、散热片,必要时应铲锈涂漆。

(9)检查接地线是否完整、连接是否牢固。应没有锈蚀现象。

(10)测量高压对地、高压对低压,以及低压对地之间的绝缘电阻,以检查变压器的绝缘情况。

(11)测量每一分接头绕组的直流电阻,以检查接触情况和回路的完整性。

变压器的大修与小修的内容有哪些?

附1,变压器大修周期和内容

正常情况下运行的发电厂和变电站的主变压器,在投入运行后的第5年内进行一次大修,以后每隔5~10年再修一次,具体隔几年大修应视运行情况及试验结果确定。

发电厂和变电站的其他变压器。

变压器大修内容主要有:

1、吊出器身,检修器、身(铁芯、线圈、分接开关及引线);

2、检修项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;

3、检修冷却装置及滤油装置;

4、滤油或换油,必要时干燥处理;

5、检修控制和测量仪表、信号和保护装置;

6、清理外壳,必要时油漆;

7、装配并进行规定的测量和试验。 