变压器有载分接开关的检查方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-08-15 06:42:08

变压器有载分接开关的检查方法

如何对变压器有载分接开关进行全面检查,检查内容包括各触头接触情况,各定触头的压缩情况,检查过渡电阻、阻值符合要求等,变压器有载分接开关要做好定期检查与维护。

变压器有载分接开关的检查要点:

1)检查各触头接触情况,切换触头应无烧伤痕迹。

2)检查各定触头的压缩情况,其间隙符合要求,弹簧弹力应充足。

3)检查过渡电阻、阻值符合要求,电阻丝绝缘应良好。

4)检查油室与变压器顶罩间的密封情况,不能有内渗情况。

5)进行切换动作检查,转动应灵活,无卡阻、分接位置正确。

6)电动操作机构检查,接线牢固、转动正常,限位开关正确动作、指示正确、手动、电动连锁可靠。

变压器分接开关的功能

变压器分接开关从功能上分为有载调压分接开关和无载调压分接开关,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。

在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。操作分接开关控制器即可调整。

手摇操作。

手摇操作一个循环,检查传动机构是否灵活,电动机构箱中的联锁开关、极限开关、顺序开关等动作是否正确;极限位置的机械止动及手摇与电动闭锁是否可靠;水平轴与垂直轴安装是否正确;检查分接开关和电动机构联结的正确性;正向操作和反向操作时,两者转动角度与手摇转动圈数是否符合产品说明书要求,电动机构和分接开关每个分接变换位置及分接变换指示灯的显示是否一致,计数器动作是否正确。

电动操作。

先将分接开关手摇操作置于中间分接位置,接入操作电源,然后进行电动操作,判别电源相序及电动机构转向。若电动机构转向与分接开关规定的转向不相符合,应及时纠正,然后逐级分接变换一个循环,检查启动按钮、紧急停车按钮、电气极限闭锁动作、手摇操作电动闭锁、远方控制操作均应准确可靠。每个分接变换的远方位置指示、电动机构分接位置显示与分接开关分接位置指示均应一致,动作计数器动作正确。

    变压器有载分接开关的检查方法相关的文章
    • 变压器分接开关的故障及原因分析

      变压器分接开关的故障及原因分析

      在变压器的运行过程中,由分接开关故障引出的变压器问题有很多,这里就重点说一说变压器分接开关的故障类型有哪些,包括分接开关触头弹簧压力不足,分接开关接触不良等故障。

      时间:2020-02-15 18:04:28

    • 电力变压器日常检查项目,电力变压器的日常检查周期

      电力变压器日常检查项目,电力变压器的日常检查周期

      为保证电力变压器的正常运行,需要做好变压器的日常点检工作,这些检查项目包括的内容很多,主要有变压器运行声音、变压器油温、变压器的各项设备等,并安排日常检查周期。

      时间:2020-02-15 16:47:55

    • 干式变压器温控器使用前9大检查项目

      干式变压器温控器使用前9大检查项目

      干式变压器一般都配有温控器,在干式变压器温控器使用前一定要做好检查工作,以确保干式变压器温控器的正常使用,小编整理了干式变压器温控器使用前9大检查项目,一起来了解下。

      时间:2020-01-03 10:52:04

    • 变压器运行中检查项目

      变压器运行中检查项目

      在变压器的运行过程中,加强变压器的检查维护,是保证变压器安全运行的有力保障,那么变压器运行中的检查项目有哪些,需要重点检查哪些内容,一起来看下。

      时间:2020-01-03 10:00:35

    • 变压器分接开关的电气控制问题与改进方法

      变压器分接开关的电气控制问题与改进方法

      变压器分接开关的电气控制问题与改进方法,机械式分接开关改造成电气控制及电气线路图的改进和设计方法,包括变压器的档位操作,机械式分接开关存在的问题,以及改进方法等。

      时间:2019-12-19 10:04:57

    • 变压器有载分接开关的维护内容与要求

      变压器有载分接开关的维护内容与要求

      变压器有载分接开关的维护内容与要求,有载调压变压器和分接开关运行维护工作的内容,以及有载调压变压器和分接开关维护过程中的注意问题。

      时间:2019-12-19 10:04:21

    • 高频开关电源变压器的设计项目及性能要求

      高频开关电源变压器的设计项目及性能要求

      有关高频开关电源变压器的设计项目,高频开关电源变压器,简称高频变压器,这里总结了高频开关电源变压器的性能特点,以及高频变压器的屏蔽问题,供大家参考。

      时间:2019-12-19 09:54:02

    • 配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。

      时间:2019-12-19 09:46:08

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有