变压器分接头的调节原理是什么

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2022-07-26 09:52:08

关于变压器分接头能起调节作用的原理是什么,如何调整变压器分接头,改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比,调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比。

一、变压器分接头的调节原理

改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比。变比K=W1/ W2=U1/U2,很容易看出:分头在一次侧,改变一次侧线圈匝数改变K,K值一改变,加同样的电压U1情况下二次电压U2=U1/K自然起变化,这就起了调节电压的作用。

如:一台6000±5%/400的降压变压器,分接头放在额定电压位置室,变比K=6000/400=15,这时当高压侧加6000伏时,低压电压为400伏,现在要降低二次电压,根据公式U2=U1/K来看,应增加K,也即增大K,也即增大高压侧的匝数,调分接头旧应该往+5%这个分接头调,这时,变比K=6300/400=45.8,二次电压就可以调到6000/15.5=380伏。

变压器分接头的调节原理是什么

从原理上讲,抽分头从哪一侧抽都可以,但一般无激磁(无载)调压变压器抽分头都在高压侧,这是因为:

①变压器高压线圈套在低压线圈外面,抽头抽出和连接更方便。

②高压侧电流小,引出线和分接开关的载流部分可以截面小些,接触不良的问题也较易解决。

一次线圈的各相的尾端有3个端子,其中2个是抽头,中间的匝数为100%,其它的两个为105%、95%。

三相共有9个线端,都接到分接开关上。如果旋到使三个100%的端子联结到一起,对应的一次电压比如是10kV,那么,如果旋到使三个105%的端子联结到一起,对应的一次电压就是10.5kV,使三个95%的端子联结到一起,对应的一次电压就是9.5kV,这样,由于一次的匝数改变了,那么变比就变了,一次的匝数多了,二次的电压就下降了,这样,二次的电压就相应的降低或升高了,表现为调压的作用。注意,应该在变压器完全无电的情况下来调节,所以又叫无载调压开关、无激磁分接开关。

电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝安息。即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。

如何调整变压器分接头?

调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比,所以就只要改变接入的线圈闸数就可以改变变比。

一档:10500V,二档:10000V,三档:9500V。

把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V。把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V。把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V。即一档输出电压最低,三档输出电压最高。

二、调节配电变压器分接头的要求

调节配电变压器分接头的具体要求如下:

电力变压器的分接开关是用来调节变压器输出电压的。由于电力系统电网中各处的电压不是完全相同的,为了使得变压器无论安装在电网什么位置都能输出额定电压,就在变压器的高压绕组设置了多次抽头,并将抽头接到分接开关上,通过开关于电网相连。

如此,可以通过分接开关与不同的变压器绕组抽头连接来改变变压器高低压绕组的匝数比,从而达到调节变压器输出电压的目的。分接头有无载调节和有载调节两种,前者只能在变压器于电网脱开后调节分接开关位置,而后者可以在变压器运行工况中调节分接头位置。

变压器分接开关从功能上分为有载调压分接开关和无载调压分接开关,如果是无载调压分接开关,由于没有在调整分接头时需要灭弧的问题,所以一般只是油浸式,与变压器绕组布置在同一个油箱内,变压器油仅起到绝缘作用。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

    在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-13 07:01:58

  • 变压器分接头档位计算公式与方法

    变压器分接头档位计算公式与方法

    关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

    时间:2022-07-26 10:03:00

  • 降压变压器的工作原理及技术参数说明

    降压变压器的工作原理及技术参数说明

    降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。

    时间:2022-07-25 06:03:32

  • 单相电机原理分类,单相交流电机原理图

    单相电机原理分类,单相交流电机原理图

    有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。

    时间:2022-06-27 10:50:29

  • 单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

    单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

    有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。

    时间:2021-10-05 09:11:02

  • 变压器零序电流保护的接线图与原理分析

    变压器零序电流保护的接线图与原理分析

    变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。

    时间:2021-10-05 09:11:00

  • 从原理图认识双绕组变压器纵差保护单线的接线原理

    从原理图认识双绕组变压器纵差保护单线的接线原理

    有关双绕组变压器纵差保护单线的原理图,双绕组变压器纵差保护单线原理图(正常运行或外部故障时),双绕组变压器纵差保护单线原理图(内部故障时),变压器纵差保护按循环电流原理构成。

    时间:2021-06-23 09:30:50

  • 电机星三角降压启动原理线路图

    电机星三角降压启动原理线路图

    有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。

    时间:2021-06-23 09:30:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有