箱式变压器的日常维护检查项目
来源:电工天下时间:2020-08-04 11:19:26 作者:老电工手机版>>
有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。
箱式变压器的日常维护检查项目
在对箱式变压器检查的过程中,主要检修维护项目如下:
1.检查箱式变压器的基础牢固与否,浇筑时留有的缝隙有没有堵塞,箱式变压器的机柜有没有受潮等。
2.对箱变的接地设备进行检查,查看是否完整齐全,连接良好与否,接地电阻有没有符合相关要求等。
3.观察箱式变压器的室外环境是否经常发生变化,是否影响到正常的交通以及行人的安全。
4.对每一个进纸器的负载进行检查,三相负载是不是平衡或过载,开关有没有接通,仪表是否正确指示及控制设备是否正常工作。
5.对箱式变压器的除尘箱进行定期的清扫及处理,周期为两年除尘一次。用湿布将高压室和低压室的机柜表面及空气箱的表面进行擦拭。然后,用吹风机或真空吸尘器将室内变压器吹干净。
6.检修风扇的运行情况,并对其进行维护。若没有运行,则用温度和湿度控制器把它调节到比当前的温度要低,然后开始对风扇进行系统检查。
7.对高压开关以及低压开关的电气操作机构进行维护和检修,要把握的细节有下面几个要点:
(1)对气压计的指针进行仔细观察,看其有没有在绿色区域内,要是已经进入在红色的范围中,这时需要我们进行打开和关闭的操作。然后迅速通知制造商进行处理。
(2)在机械零件的润滑问题上,当我们已经进行了润滑之后,我们能将普通的锂基润滑脂对其进行分离操作的测试。
(3)我们按照常规的测试要求,对电缆和避雷器进行例行测试、绝缘测试、以及泄漏电流测试。
8.辅助例行测试温湿度控制器的例行测试;烟雾报警器的常规测试;接线端子的紧固和检查:标准零件的紧固和检查。
9.对接线端子进行维护,不管是热膨胀还是收缩,都会导致接线端子的松动。需要每年将接线端子重新拧紧。在重新拧紧之前,反复确认初级交流电路和次级控制电路的电源已被完全切断,以避免电击危害!
以上就是箱式变压器的日常维护检查项目,希望对大家有所帮助。
相关文章
箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项
有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
时间:2020-08-05 11:28:13
箱式变压器的七个主要特点
有关箱式变压器的知识,介绍了箱式变压器的七个特点,主要包括自动化程度高、组合方式灵活等特点,想深入了解箱式变压器的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-08-05 11:27:20
箱式变压器的日常巡视项目
有关箱式变压器的日常巡视问题,对于电工操作人员来说一定要重视起来,以确何变压器的持续稳定运行,这里总结了箱式变压器的6个日常巡视项目,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:20:33
箱式变压器的主要检修规程
为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
时间:2020-08-05 11:18:36
箱式变压器在更换维护箱体时的注意事项
有关箱式变压器的维护问题,介绍了在更换箱体时的几点注间事项,为确保箱式变压器的箱体能够成功更换,这几点注意事项必须要看一看。
时间:2020-08-04 11:09:47
箱式变压器的使用问题,箱式变压器的操作步骤及注意事项
有关箱式变压器的使用要求,介绍了箱式变压器的开门与关门的操作步骤,以及箱式变压器操作的三个注意事项,箱式变压器的维护检查的四个项目。
时间:2020-08-04 10:56:56
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
箱式变压器辐射危害大不大
有关箱式变压器的辐射问题,箱式变压器有辐射源,这类辐射源对人体有没有伤害,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:34:41
- 上一篇:箱式变压器在更换维护箱体时的注意事项
- 下一篇:箱式变压器的主要检修规程