箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项
来源:电工天下时间:2020-08-05 11:28:13 作者:老电工手机版>>
有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
箱式变压器的巡视检查内容
分为二大部分,一是正常巡视检查内容,二是特殊巡视检查内容。
1、正常巡视检查内容
(1)箱变的外壳是否有锈蚀和破损现象。
(2)箱变的围栏是否完好。
(3)箱变内的空气开关是否运行良好,是否有过热现象。
(4)箱变内低压母线的绝缘护套是否良好,有无过热现象。
(5)箱变的油位是否在正常范围内,箱变的声音是否正常。
(6)箱变的标志是否齐全和清晰。
(7)箱变内是否有正确的低压网络图。
(8)无小动物进入的可能,周围整洁,无威胁安全、阻塞通行的堆积物。
(9)箱内是否有结露或结霜现象。
2、特殊巡视检查内容
(1)雷电后检查设备有无放电烧伤痕迹。
(2)雾天、阴雨天检查绝缘瓷套有无放电现象。
(3)霜雪天检查接点有无发热现象。
(4)气温突变检查引线是否过紧、过松,油位是否在标准线内,有无严重渗、漏油。检查瓷套有无裂纹。
(5)设备在满载及过载时,检查接点及载流导体有无发热、发红、变色现象。
3、需特殊巡视的情况
(1)天气突变或气候非常恶劣,如大风、大雪、黏雪、初雨、暴雨、浓雾和雷电等。
(2)设备在严重缺陷或异常状态下运行,如设备有异音、温度不正常、端子过热、贮油设备严重漏油等。
(3)系统事故时或系统事故后,如系统接地、振荡、开关跳闸等。
(4)高峰负荷及设备过负荷时。
(5)新装、备用及大修后的设备。
(6)法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间。
4、巡视时的安全注意事项
(1)雷雨天气需要巡视时,应穿绝缘靴。
(2)巡视时不得进行其他工作。要严格遵守安全工作规程的有关规定。
相关文章
箱式变压器的七个主要特点
有关箱式变压器的知识,介绍了箱式变压器的七个特点,主要包括自动化程度高、组合方式灵活等特点,想深入了解箱式变压器的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-08-05 11:27:20
箱式变压器的日常巡视项目
有关箱式变压器的日常巡视问题,对于电工操作人员来说一定要重视起来,以确何变压器的持续稳定运行,这里总结了箱式变压器的6个日常巡视项目,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:20:33
箱式变压器的主要检修规程
为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
时间:2020-08-05 11:18:36
箱式变压器的日常维护检查项目
有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。
时间:2020-08-04 11:19:26
箱式变压器在更换维护箱体时的注意事项
有关箱式变压器的维护问题,介绍了在更换箱体时的几点注间事项,为确保箱式变压器的箱体能够成功更换,这几点注意事项必须要看一看。
时间:2020-08-04 11:09:47
箱式变压器的使用问题,箱式变压器的操作步骤及注意事项
有关箱式变压器的使用要求,介绍了箱式变压器的开门与关门的操作步骤,以及箱式变压器操作的三个注意事项,箱式变压器的维护检查的四个项目。
时间:2020-08-04 10:56:56
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
箱式变压器辐射危害大不大
有关箱式变压器的辐射问题,箱式变压器有辐射源,这类辐射源对人体有没有伤害,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:34:41
- 上一篇:箱式变压器的七个主要特点
- 下一篇:电源变压器的常见故障有哪些