变压器无励磁分接开关的检查项目有哪些?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-08-15 07:20:49

变压器无励磁分接开关如何进行检查?

主要检查内容:

1)分接开关的触头应无伤痕、接触严密,触头弹簧有无退火、变色现象,绝缘件有无变形及损伤。

2)各部零件应紧固、并清洁开关。

3)机械传动装置应操作灵活、可靠,指示位置正确。

4)定位螺钉固定后,动触头应处于定触头的中间。

变压器选用无励磁分接开关的原因

变压器调压分两种方式:

1、无励磁调压,要断电调,但结构简单,成本低,用于对电压要求不是太高,不需要经常调的场合。

2、有载调压,可以带负载调,结构复杂,成本高,用于对电压要求高,需频繁操作的场合。

附1,变压器无励磁分接开关的检修方法

1.检查分接开关外部端盖的防水和密封情况。

2.检查分接开关各部件是否齐全、完整、无缺损。

3.松开上方头部定位的螺栓,转动操作手柄,检查动触头的转动是否灵活,若转动不灵活,应进一步检查卡滞的原因;检查绕组实际分接是否与上部指示位置一致,否则应进行调整。

4.检查动静触头之间的接触是否良好,触头表面是否清洁,有无氧华变色、镀层脱落及碰伤痕迹。对夹片式触头,除上述内容外,还应检查触头内的位置是否处于中部,对触头上放电、烧蚀痕迹,应使用细锉刀或00号砂纸抽样打磨,消除缺陷,打磨触头时,应特别注意不能把金属屑掉入油箱或器身等部位。触头缺陷严重时,应予以更换,检查中,所有接触头上均不应有油泥、污垢。若有,则应清洗干净。

5.检查触头之间的接触压力是否足够,检查触头弹簧片是否正常,有无受热退火、变色。触头接触压力是用弹簧秤测量应在0.25-0.5MPA之间,或用0.02MM塞尺检查,应无间隙,否则,应调整接触面,或更换新弹簧。对压力严重不足或有绝缘炭化和因放电而造成接触面严重灼伤不平的分接开关,必须更换。

变压器无励磁分接开关的检查项目相关的文章
  • 干式变压器温控器使用前9大检查项目

    干式变压器温控器使用前9大检查项目

    干式变压器一般都配有温控器,在干式变压器温控器使用前一定要做好检查工作,以确保干式变压器温控器的正常使用,小编整理了干式变压器温控器使用前9大检查项目,一起来了解下。

    时间:2020-01-03 10:52:04

  • 变压器运行中检查项目

    变压器运行中检查项目

    在变压器的运行过程中,加强变压器的检查维护,是保证变压器安全运行的有力保障,那么变压器运行中的检查项目有哪些,需要重点检查哪些内容,一起来看下。

    时间:2020-01-03 10:00:35

  • 变压器分接开关的电气控制问题与改进方法

    变压器分接开关的电气控制问题与改进方法

    变压器分接开关的电气控制问题与改进方法,机械式分接开关改造成电气控制及电气线路图的改进和设计方法,包括变压器的档位操作,机械式分接开关存在的问题,以及改进方法等。

    时间:2019-12-19 10:04:57

  • 变压器有载分接开关的维护内容与要求

    变压器有载分接开关的维护内容与要求

    变压器有载分接开关的维护内容与要求,有载调压变压器和分接开关运行维护工作的内容,以及有载调压变压器和分接开关维护过程中的注意问题。

    时间:2019-12-19 10:04:21

  • 高频开关电源变压器的设计项目及性能要求

    高频开关电源变压器的设计项目及性能要求

    有关高频开关电源变压器的设计项目,高频开关电源变压器,简称高频变压器,这里总结了高频开关电源变压器的性能特点,以及高频变压器的屏蔽问题,供大家参考。

    时间:2019-12-19 09:54:02

  • 配电变压器的电压调节分接开关的步骤

    配电变压器的电压调节分接开关的步骤

    配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。

    时间:2019-12-19 09:46:08

  • 无载与有载调压变压器的分接开关常见故障

    无载与有载调压变压器的分接开关常见故障

    无载与有载调压变压器的分接开关常见故障,分接开关触头弹簧压力不足或滚轮压力不均,分接头位置切换错误而烧坏分接开关,辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断等故障。

    时间:2019-12-19 09:25:54

  • 励磁系统关键设备之间的关系

    励磁系统关键设备之间的关系

    有关励磁系统关键设备之间的关系,包括发电机的关系、厂用电关系、继电保护的关系、调速器的关系与机组监控关系等。

    时间:2019-12-18 09:24:05

变压器精华文章

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有