不同牌号变压器油能否混用,变压器油的混用要求是什么
来源:电工天下时间:2020-02-15 22:00:11 作者:老电工手机版>>
1、不同牌号变压器油混合使用的要求:
1)不同牌号的新油或质量相同的运行中油,原则上不宜混合使用。如必须混合使用时应按混合油实测的凝点决定是否可用。
2)对于国外进口油、来源不明以及所含添加剂的类型并不完全相同的油,如需要与不同牌号的油混合时应先进行参加混合的油及混合后油样的老化试验。
3)油样的混合比应与实际使用的混合比一致,如实际使用比不详,则采用1∶1比例混合。
2、不同型号的变压器油能不能混合使用?
不能。每种型号的变压器都有固定的变压器油,一混合使用容易导致其不工作。
变压器油:是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点<-45 ℃。
观点:变压器油不同品牌能混合使用吗?
变压器油是电器用油的一种,它的性能主要有:
1、要有良好的电气绝缘性能,绝缘强度高,介质损失较小;
2、粘度小,散热快,冷却性能好,能将变压器在运行中产生的热传导出去;
3、抗氧化安定性好,使用寿命长;
4、凝点低,有较好的低温流动性;
5、闪点高,蒸发性小,以保证在运行的温度下(最高可达90℃左右)能安全工作。
由于它有特别的性能要求,其他油种不能替代变压器油,必须专用。由于变压器油运行时间很长,补油是难免的,所以经常会出现混油情况。同时,设备在进行检修后进行换油也是存在的。因此,变压器油的补油与换油应遵循GB/T14542-2000《运行中的变压器油维护管理导则》,其要点如下:
1、电气设备充油不足需要补充油时,应优先选用符合相关新油标准的、未使用过的变压器油。最好补加同一油基、同一牌号及同一添加剂类型油品。
补加油品的各项特性指标都应不低于设备内的油。当新油补加量较少时,例如小于5%时,通常不会出现任何问题;但如果新油的补加量较多,在补油钱应先做油泥析出试验,确认无油泥析出,酸值、介质损耗因数值不大设备内油时,方可进行补油。
2、不同油基的油原则上不宜混合使用。
在特殊情况下,如需将不同牌号的新油混合使用,应按混合油的实测凝点决定是否适于此地域的要求,然后进行混油试验,并且混合样品的结果应不比最差的单个油样差。
如在运行油中混入不同牌号的新油或已使用过的油,除应事先测定混合油的凝点以外,还应进行老化试验和油泥试验,并观察油泥析出情况,无沉淀方可使用,所获得的混合样品的结果应不必运行的油差,才能决定可混合使用。
对于进口油或产地、成品厂家来源不明的油,原则上不能与不同牌子的油混合使用,当必须混用时,应预先对混用前的油及混合后的油进行老化试验,在无油泥沉淀析出的情况下,混合油的质量应不低于原运行油时,放可混合使用;若相混的都是新油,其混合的质量应不低于最差的一种油,并需要按实测凝点决定是否可以适于该地区使用。
在进行混油试验时,油样的混合比应与实际使用的比例相同;如果混油比无法确定时,咋才用1:1质量比例混合进行试验。
3、换油注意事项:基本上与补油要求相同,但应尽量把变压器油放净,以免新油质量下降。
相关文章
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
油浸式变压器起火常见的扑救方式
火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因
有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
农村配电变压器加油时注意什么问题
在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
油浸式变压器的保护设置的分类
油浸式变压器的保护设置,10kV油浸式配电变压器的保护设备主要有断路器、负荷开关和熔断器等,断路器又称开关,负荷开关切断负荷电流,负荷开关加熔断器组合方式保护油浸式变压器。
时间:2020-08-07 11:33:12
变压器油失常的四个问题
有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
油浸式变压器漏油的原因
运行中的油浸式变压器为什么漏油,什么原因引起的漏洞,是焊接质量出现了问题,还是变压器密封不好,电工天下小编带大家来了解下油浸式变压器漏油的几大原因。
时间:2020-08-05 11:23:22
- 上一篇:变压器有载分接开关的检查方法
- 下一篇:变压器大修前的主要准备工作有哪些?