变压器油的几项性能指标
来源:电工天下时间:2020-02-17 13:38:35 作者:老电工手机版>>
变压器油的作用是绝缘与冷却,在了解变压器油的功能时,还要了解下变压器油的性能指标,这里重点介绍变压器油的三种性能,一起来学习下。
变压器油的性能指标
1、粘度
变压器油的粘度,表示了油的流动性好坏。粘度越低,流动性越大变压器冷却越好,老化时粘度就增高。
运行中常用“安氏度”计量变压器油的粘度,称“条件粘度”,即规定50℃时油流出的时间与20℃时统一体积的水流出的时间之比,规程规定粘度不应超1.8。(新油)
2、闪光点
在一定条件下油被加热到某一温度,其蒸气与空气形成的混合物,若将小火苗移近,该混合物着火,这温度就叫闪光点。
闪光点标志着油的蒸发量,当油蒸发时,体积就缩小,粘度增大,并出现有爆炸性的气体。
规程规定:闪光点不得低于135℃,如果运行中油的闪光点比初始低5℃,说明有问题。而油的老化(如由于线匝短路,铁心起火等局部高温引起老化)会使闪光点剧烈降低。
3、溶解于水的酸和碱
变压器油在加工过程中清洗不够,就会残留一部分矿物酸和碱,油的氧化也会形成一部分酸,这些可溶于水的酸和碱,会导致变压器油的加速老化,且会腐蚀金属部分和绝缘材料,降低绝缘强度。
因此,不论新油或运行油,都不允许含有不溶于水的酸和碱。
以上就是变压器油的几项性能指标,希望对大家有所帮助。
相关文章
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
变压器油失常的四个问题
有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法
为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。
时间:2020-02-16 21:34:58
变压器油脱气方法与步骤详解
本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。
时间:2020-02-16 20:52:54
油浸式变压器油有什么作用
本文介绍了油浸式变压器油的作用,在油浸式变压器中变压器油的作用,与普通的配置变压器中的作用一样,主要有三大作用,今天就来学习了解下。
时间:2020-02-16 20:42:20
变压器油枕由哪些结构组成?
在变压器上油枕的结构由多个部分组成,包括油位计、注油孔、呼吸器等部分,这里对变压器的油枕结构做下说明,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-02-16 20:31:53
变压器油问题的的处理方法
在变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。
时间:2020-02-16 20:15:58
- 上一篇:变压器绝缘电阻及绝缘合格值的标准
- 下一篇:配电变压器安全运行的保障措施