变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-16 21:34:58

为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。

变压器油防止劣化的方法

一、造成变压器油劣化的因素

变压器在运行中,导致油劣化的因素有很多,主要包括:超负荷、呼吸器中氯化钙(硅胶)失效、外壳漏水使油受潮、局部过热、混入不良油、检修材料不良、分析或取样错误、滤油措施的不良影响、电弧影响、触媒剂的存在和储备油的管理不良等,这些因素均会不同程度的影响油品劣化。

变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法

变压器油油质劣化的基本因素:

1、高温加速油质劣化速度,当油温在70℃以上,每升高10℃油的氧化速度增加1.5--2倍;

2、变压器油长期和空气中氧接触受热,会产生酸、树脂、沉淀物,使绝缘材料严重劣化;

3、油中进入水分、潮气、电气绝缘性明显下降,易击穿。

变压器油油质劣化的原因:

变压器油质变坏,按轻重程度可分为污染和劣化两个阶段。

污染是油中混入水分和杂质,这些不是油氧化的产物,污染油的绝缘性能会变坏,击穿电场强度降低,介质损失角增大。

劣化是油氧化后的结果,当然这种氧化并不仅指纯净油中烃类的氧化,而是存在于油中杂质将加速氧化过程,特别是铜、铁、铝金属粉屑等。

氧来源于变压器内的空气,即使在全密封的变压器内部仍有容积为0.25%左右的氧存在,氧的溶解度较高,因此在油中溶解的气体中占有较高的比率。

变压器油氧化时,作为催化剂的水分及加速剂的热量,使变压器油生成油泥,其影响主要表现在:在电场的作用下沉淀物粒子大;杂质沉淀集中在电场最强的区域,对变压器的绝缘形成导电的“桥”;沉淀物并不均匀而是形成分离的细长条,同时可能按电力线方向排列,这样无疑妨碍了散热,加速了绝缘材料老化,并导致绝缘电阻降低和绝缘水平下降。

变压器油油质劣化的过程:

油在劣化过程中主要阶段的生成物有过氧化物、酸类、醇类、酮类和油泥。

早期劣化阶段。油中生成的过氧化物与绝缘纤维材料反应生成氧化纤维素,使绝缘纤维机械强度变差,造成脆化和绝缘收缩。生成的酸类是一种粘液状的脂肪酸,尽管腐蚀性没有矿物酸那么强,但其增长速率及对有机绝缘材料的影响是很大的。

后期劣化阶段。是生成油泥,当酸侵蚀铜、铁、绝缘漆等材料时,反应生成油泥,是一种粘稠而类似沥青的聚合型导电物质,它能适度溶解于油中,在电场的作用下生成速度很快,粘附在绝缘材料或变压器箱壳边缘,沉积在油管及冷却器散热片等处,使变压器工作温度升高,耐电强度下降。

油的氧化过程是由两个主要反应条件构成的,其一是变压器中酸价过高,油呈酸性。其二是溶于油中的氧化物转变成不溶于油的化合物,从而逐步使变压器油质劣化。

二、防止变压器油劣化的办法

运行中的变压器,35kv变压器每年至少取样一次进行化验,35kv以下变压器至少三年取样化验一次,用以掌握变压器油变化趋势并及时采用相应措施,确保变压器的正常运行。

1、变压器加装虹吸过滤器。

2、运行中变压器油添加抗氧化剂。

3、变压器密封充氮。

4、采用硅胶袋防止变压器油劣化。

5、变压器采用油枕隔膜密封保护。

三、预防变压器油劣化的措施

1、添加抗氧化剂

能减缓油品抗轼化安定性的少量物质称为油品的抗氧化添加剂,油中添加抗氧化剂是减 缓油质劣化的有效方法。

在国内的变压器油中普遍使用的是T501抗氧化剂(2, 6 —二叔丁 基对甲酚)。

抗氧化剂的作用机理:从油品烃类氧化的连锁反应解释,抗氧化剂之所以能减缓油品 的氧化,关键是抑制剂能“吃掉”活性自由基,分解剂能终止氧化的链反应。

T501为第三类抗氧化剂,它能与油在氧化过程中产生的R 和R02 作用生成非活性 自由基或稳定化合物,从而抑制油分子的氧化过程。

2、安装虹吸器(净油器)

净油器是一种渗滤过滤装罝,具有结构简单、维护工作量小、对油的防劣效果好等特点,是电力系统防止变压器油劣化的有效防劣措施之一。

净油器按循环方式分为热虹吸净油器和强制循环净油器两类。

热虹吸净油器使用的是一 种吸附净油法,也称连续再生法,它是利用变压器油的自然循环进行油的净化。

以上介绍了变压器油劣化的因素,以及防止劣化的具体方法,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 变压器油脱气方法与步骤详解

      变压器油脱气方法与步骤详解

      本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。

      时间:2020-02-16 20:52:54

    • 油浸式变压器油有什么作用

      油浸式变压器油有什么作用

      本文介绍了油浸式变压器油的作用,在油浸式变压器中变压器油的作用,与普通的配置变压器中的作用一样,主要有三大作用,今天就来学习了解下。

      时间:2020-02-16 20:42:20

    • 变压器油枕由哪些结构组成?

      变压器油枕由哪些结构组成?

      在变压器上油枕的结构由多个部分组成,包括油位计、注油孔、呼吸器等部分,这里对变压器的油枕结构做下说明,供各位电工朋友学习参考。

      时间:2020-02-16 20:31:53

    • 变压器油问题的的处理方法

      变压器油问题的的处理方法

      在变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。

      时间:2020-02-16 20:15:58

    • 电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。

      时间:2020-02-15 22:04:23

    • 变压器油枕溢油怎么办?

      变压器油枕溢油怎么办?

      变压器超负荷运行,会出现油枕溢油的现象,负荷过高会变压器内部发热,导致油位上升,在油枕排气管末端加装吸湿器,可有效防止变压器油枕溢油故障的发生。

      时间:2020-02-15 22:01:23

    • 变压器油枕的类别及特点(图文)

      变压器油枕的类别及特点

      变压器的油枕有哪些类别,变压器油枕是怎么分类的,变压器储油柜(油枕)的密封形式有哪几种,油枕在变压器中的作用很重要,了解下变压器油枕的种类及特点吧。

      时间:2019-04-02 10:18:00

    • 变压器油枕的作用是什么?

      变压器油枕的作用是什么?

      【变压器油枕的作用是什么?】在变压器中,油枕小而有大用,油枕起储油和补油作用,保证变压器的油箱内充满油,油枕还可以减缓变压器油的劣化速度,油枕侧面的油位计,可以

      时间:2019-04-02 10:17:49