变压器油失常的四个问题
来源:电工天下时间:2020-08-06 13:43:16 作者:老电工手机版>>
有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
变压器油温失常
1、在正常负荷和正常冷却条件下,变压器上层油温较平常高出 10℃以上,或变压器负荷不变而油温不 断上升,则表示变压器温度失常。
2、变压器内部缺点:如匝间短路或层间短路、绕组对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增加而过热等产生热量,使油温增加,需要对变压器做停电处理。
3、冷却器作业不正常:散热器阀门未翻开等。此时,在变压器不断电的状况下,可对冷却器进行维修处理,或按规程操作,调整油温降至正常作业值。
变压器油色不正常
1、变压器油呈通明微黄色,发现变压器油的色彩发作改动,应及时取油样剖析化验。
2、若作业中变压器油色突然发生改动,油内呈现积碳并伴有别的不正常现象时,应当即中止该变压器运行。
变压器油位不正常
1、油位过高:如不是由于冷却器的要素,而油温根柢正常,油位高出上限,放出有些油至恰当高度。
2、油位过低:当变压器油位较其时油温对应的油位显着下降,至最低限以下,要及时查明油位下降的要素,加以消除。油位过低可构成轻瓦斯动作。假定没有显着的漏油点,应及时补油至正常油位。如大 量漏油,应当即停用该变压器。
3、假油位:如负荷、气温、油温均正常,油位不改动或改动失常,可视为假油位,应当即查找出假油位的要素,加以消除。若因胶囊方案不合理或胶囊割裂构成的假油位,处理时先将重瓦斯维护革除。
变压器补油时的注意事项
1、补入同类型的变压器油,新油经化验和混油实验合格后方可补入。
2、补油前,先将重瓦斯维护改投信号方位,避免误跳。
3、补油后要查看气体继电器,及时放出气体。24h 后无疑问将重瓦斯维护投入。
4、补油要恰当,油位与变压器其时油温相习气。
5、阻止从变压器下部截门补油,以避免将变压器底部堆积物冲进线圈,影响变压器绝缘和散热。
以上介绍了变压器油失常的几个问题,包括变压器油温失常、变压器油色失常,以及变压器油位不正常等,希望对大家有所帮助。
相关文章
变压器油箱检修的基本要求
变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器油的三大作用及性能要求
有关变压器油的相关知识,介绍了变压器油的三大作用,主要是绝缘、散热与消弧的作用,并介绍了变压器油的性能要求,供大家学习。
时间:2021-05-13 12:01:09
变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法
为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。
时间:2020-02-16 21:34:58
变压器油脱气方法与步骤详解
本文介绍了变压器油的脱气方法,先给出了变压器油脱气的定义,以及用来脱气的二种常用方法,最后列出了具体的脱气步骤,供大家学习参考。
时间:2020-02-16 20:52:54
油浸式变压器油有什么作用
本文介绍了油浸式变压器油的作用,在油浸式变压器中变压器油的作用,与普通的配置变压器中的作用一样,主要有三大作用,今天就来学习了解下。
时间:2020-02-16 20:42:20
变压器油枕由哪些结构组成?
在变压器上油枕的结构由多个部分组成,包括油位计、注油孔、呼吸器等部分,这里对变压器的油枕结构做下说明,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-02-16 20:31:53
变压器油问题的的处理方法
在变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。
时间:2020-02-16 20:15:58
电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置
电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。
时间:2020-02-15 22:04:23
- 上一篇:变压器动态不正常的九种现象
- 下一篇:照明行灯变压器的几种保护方式