配电变压器安全运行的保障措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-03 09:30:42

为确保配电变压器的安全运行,需要制定相关的保障措施,比如选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,均是为保障变压器的安全运行所采取的系列措施之一。

保障配电变压器安全运行的措施

1、合理选择配电变压器的安装地点

配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。

2、合理选择配电变压器的容量

合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。如:一台100 kV?A的配电变压器,功率因数为0.85时,它能带85 kW负荷。

3、加强用电负荷的测量

在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。

4、避免在配电变压器上安装低压计量箱

应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装,如前几年我局消灭无电乡时,为便于管理防止电量损失,对边远山区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时进行更换,致使因雨水等原因烧坏电能表引起配电变压器受损。

5、合理配置配电变压器高低压熔断器熔体

配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:① 容量在100 kVA以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;② 容量在100 kV?A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;③ 低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。

6、不宜私自调节分接开关

由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。

7、配电变压器高低加装绝缘罩

为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。

8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器

对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。

9、定期测量配电变压器接地电阻

配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。

按规程接地装置应满足:100kV/A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV?A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。

10、加强日常管理

定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。

11、定期检查配电变压器低压引线

严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。

要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器。

    配电变压器安全运行的保障措施相关的文章
    • 配电变压器投运前如何做现场检测

      配电变压器投运前如何做现场检测

      配电变压器投运前的现场检测项目,包括变压器外表的检查,测量变压器绝缘,测量绕组连同套管的直流电阻,熔断件的保护检查等,运行前务必做好配电变压器的全面检查工作。

      时间:2020-01-03 11:16:53

    • 配电变压器防止烧坏的管理措施

      配电变压器防止烧坏的管理措施

      配电变压器防止烧坏的管理措施,从合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量,加强用电负荷的测量,合理配置配电变压器高低压熔断器熔体等措施上入手。

      时间:2019-12-19 10:17:24

    • 配电变压器管理定义与管理标准

      配电变压器管理定义与管理标准

      有关配电变压器的管理标准,规定了配电变压器管理的定义、管理范围、管理内容与要求,配电变压器管理的定义与管理范围,配电变压器的管理内容与要求等。

      时间:2019-12-19 10:16:45

    • 配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施

      配电变压器的日常保护技术措施,从保护配置技术角度和日常运行管理方面,来介绍配电变压器的保护措施及注意事项,加强日常巡视、维护和定期测试,防止外力破坏。

      时间:2019-12-19 10:03:38

    • 配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤

      配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。

      时间:2019-12-19 09:46:08

    • 配电变压器常见故障的检测与处理方法

      配电变压器常见故障的检测与处理方法

      配电变压器常见故障的检测与处理方法,配电变压器常见故障有引线部分故障、分接开关故障、线圈故障、绝缘下降与铁芯故障等,这些故障的检测方法与处理方法。

      时间:2019-12-18 09:56:19

    • 配电变压器台上工作操作规程总结

      配电变压器台上工作操作规程总结

      配电变压器台上工作的安全操作规程,配电变压器台停电检修时,使用第一种工作票,吊起或放落变压器前,必须检查配电变压器台的结构是否牢固。

      时间:2019-12-18 09:36:42

    • 配电变压器高低压侧的接线方式的特点

      配电变压器高低压侧的接线方式的特点

      有关配电变压器高低压侧的接线方式的特点,选择配电变压器的结线组别,Y/Y结线组、Δ/Δ结线组、Δ/Y和Y/Δ结线组等的优缺点对比分析。

      时间:2019-12-18 09:36:17

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有