>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器绝缘电阻及绝缘合格值的标准 正文

变压器绝缘电阻及绝缘合格值的标准

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-03 09:24:24

有关变压器的绝缘电阻标准,以及变压器的绝缘合格值的标准,高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻,低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻,变压器绝缘电阻与测试时温度的关系等。

变压器绝缘电阻标准

1、新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。

2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。

3、当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。

绝缘电阻的名称:

高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻; 

低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;

绝缘电阻合格值的标准

(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;

(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:

(3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。

变压器绝缘电阻与测试时温度的关系

温度℃

10

20

30

40

50

60

70

80

一次对二次及地

450

300

200

130

90

60

40

25

二次对地MΩ

10

最低值MΩ

600

300

150

80

43

24

13

8

良好值MΩ

900

450

225

120

64

36

19

12

变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”

吸收比:R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高10OC , Rt X 2/3 倍。温度每降低10OC , Rt X 1.5 倍。

4、新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。

    展开全文
    相关文章
    • 发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

      发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

      如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。

      时间:2020-05-18 09:29:19

    • 变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求(图文)

      变压器绝缘电阻的名称及合格标准要求

      对变压器绝缘电阻的要求,绝缘电阻的名称分为高对低及地与低对高及地二种,绝缘电阻合格值的标准是什么样的,变压器绝缘电阻与测试时温度间有什么关系。

      时间:2017-07-23 08:25:41

    • 电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

      电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

      电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤本文介绍了电动机绝缘强度的检查测量方法,一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,使用兆欧表测量绝缘电阻时的注意事项,以

      时间:2017-06-02 16:38:13

    • 如何测量电力变压器铁芯的绝缘电阻?

      电力变压器铁芯的绝缘电阻

      有关电力变压器铁芯绝缘电阻的实验方法,停电测量绝缘电阻,直接判断绝缘状况,停电所测绝缘电阻值判断,运行所测铁芯外引接地线中电流值,以及铁芯多点接地的处理措施。

      时间:2016-04-29 10:47:06

    • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

      电机定子绕组绝缘电阻值

      电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

      时间:2016-04-29 07:32:35

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有