变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。

变压器油的问题处理方法

变压器油问题的的处理方法

配电变压器中变压器油可以起到绝缘与散热的作用,对变压器按照规定的周期加强巡视,注意运行中的变压器声音,观察油位的高低和颜色,在发现问题时快速处理。

1、油位太低,降低绝缘

油位太低,会使变压器绝缘降低。

必须及时申请停电,加入一定量合格的油,并加至变压器油枕所规定的刻度。

2、变压器漏油的问题

漏油,应及时申请办理停电,尽快处理。

(1)寻找漏油的原因和漏油点,如发现从上端盖上渗出就应紧固上端一圈大螺丝;

(2)油从高低压套管渗出,就应拧紧固定瓷套的螺丝;

(3)如果油从挡位处渗出,就应打开挡位盖,拧紧里面的固定螺丝;

(4)绝缘垫老化,就应吊芯更换绝缘油垫。

3、对变压器做耐压试验

按照国家电网运行规程规定,投运后的配电变压器油必须1~3年做一次耐压试检,并做好记录,以便于存档今后可查。

当变压器油达不到技术要求,需要尽快过滤或更换。

以上就是变压器油出现问题时的正确处理方法,希望对大家有所帮助。