如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-27 18:55:53

电力变压器空载损耗和负载损耗的计算方法

变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实际是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗),而铜损也叫负荷损耗。

1、电力变压器损耗计算公式

(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) 
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) 
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ------(3) 
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)

上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品出厂资料所示。

2、电力变压器损耗的特征

P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;

磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。

涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。

PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。

负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0+PC
变压器的损耗比=PC /P0
变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。

变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。

1、铁损电量的计算

不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:
铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)

配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;电工技术之家
COS¢——功率因数,取0.80。

电力变压器的变损可分为铜损和铁损。铜损一般在0.5%。铁损一般在5~7%。干式变压器的变损比油侵式要小。合计变损:0.5+6=6.5
计算方法:1000KVA ×6.5%=65KVA
65KVA×24小时×365天=568400 KWT(度)

变压器上的标牌都有具体的数据。

变压器空载损耗

如将电压加在一次侧,且有分接时,如变压器是恒磁通调压,(www.dgjs123.com)所加电压应是相应接电源的分接位置的分接电压。如是变磁通调压,因每个分接位置时空载损耗都不相同,必须根据技术条件要求,选取正确的分接位置,施加规定的额定电压,因为在变磁通调压时,一次侧始终加一个电压于各个分接位置。

一般要求施加电压的波形必须为近似正弦波形。

所以,一是用谐波分析仪测电压波形中所含谐波分量,二是用简便办法,用平均值电压表,但刻度为有效值的电压表测电压,并与有效值电压表读数对比,二者差别大于 3% 时,说明电压波形不是正弦波,测出的空载损耗,根据新标准要求应是无效了。

    电力变压器空载损耗与负载损耗相关的文章
    • 变压器空载损耗的计算方法

      变压器空载损耗的计算方法

      针对变压器的不同损耗,会有不同的计算方法,比如变压器的空载损耗的计算方法,那么,如何来计算变压器的空载损耗,在计算时不能只注意额定频率与额定电压,还要关注电压与电压波形、测量系统的精度等数据。

      时间:2019-07-06 09:32:36

    • 电力变压器空载损耗与负载损耗的计算公式

      电力变压器空载损耗与负载损耗

      电力变压器空载损耗、负载损耗与阻抗电压的计算公式,分析了影响变压器空载损耗、负载损耗等的原因,以及这三种变压器损耗的计算公式与计算方法。

      时间:2019-07-04 13:55:25

    • 变压器空载损耗与负载损耗、阻抗电压的计算方法

      变压器空载损耗与负载损耗及阻抗电压

      变压器的损耗包括空载损耗与负载损耗等,如何来进行变压器损耗的计算,有关变压器不同损耗的计算公式,以及变压器的阻抗电压的计算方法,一起来看下。

      时间:2019-07-04 13:50:48

    • 变压器空载电流与空载损耗测试就这么干

      变压器空载电流与空载损耗测试方法

      【变压器空载电流与空载损耗测试方法】以下是对单相变压器的测量接线图。把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载

      时间:2017-08-04 10:06:17

    • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗?损耗计算公式说明

      电力变压器空载损耗与负载损耗

      有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

      时间:2016-05-28 08:42:06

    • 电力配电变压器的空载损耗与调压器的改造方法

      电力配电变压器的空载损耗

      电力配电变压器的空载损耗与调压器的改造方法,电力配电变压器的空载损耗计算方法,普通三相调压器的结构及输出电压,以及调压器的改造与可行性分析。

      时间:2016-04-21 17:37:39

    • 变压器的空载损耗与空载电流的定义

      变压器的空载损耗与空载电流

      有关变压器的空载损耗与空载电流的定义,电力变压器在空载运行时的空载电流与额定电流的对比,变压器在空载运行时的有功损耗(空载损耗),铁损的二个部分,即磁滞损耗和涡流损耗。

      时间:2016-04-20 02:17:02

    • 配电电力变压器空载损耗值与额定容量

      配电电力变压器空载损耗值

      配电电力变压器空载损耗值与额定容量的问题,二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,额定容量是一个表现功率的惯用值,用于确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。

      时间:2016-04-18 18:35:02

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有