已知变压器的容量大小,要求计算出变压器的一、二次保护熔断体的电流值,即变压器的保险丝的电流值大小。小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值,十分方便。

一、计算变压器的保险丝的电流值

1、电工口诀

配变高压熔断体,容量电压相比求。

配变低压熔断体,容量乘9除以5。

求变压器的一二次保险丝的电流值的口诀(1)

2、口诀说明

正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。这是电工经常碰到和要解决的问题。

3、使用举例

一个200kVA的变压器,10kV高压侧的熔断体为200/10=20A, 0.4kV的低压熔断体为:200*9/5=360A。

可见,利用以上的电工口诀,来速算变压器的一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值,还是十分方便的。

二、变压器熔丝的计算方法

例1:一台75kVA、10kV/400V的配电变压器,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,怎么来选择一、二次侧熔丝容量?

解:由于铭牌标明:I1N=4.33A,I2N=108A 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N

则I1=(2~3)×4.33=8.66~12.99A,一次侧熔丝容量可选择10A~108A熔丝,I2=15A,二次侧熔丝容量可选择100A或120A熔丝。

三、速算变压器的保险丝的电流值

速算保险丝的电流值口诀,已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值:

配变高压熔断体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以5。

附,变压器容量与变压器熔丝额定电流的对比值。