800KVA电力变压器每月损耗电量的计算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-22 12:33:48

800KVA电力变压器每月损耗电量的计算公式

变压器损耗分为铁损与铜损等,铁损是磁滞损耗和涡流损耗之和,是个固定值,它约等于空载损耗,800KVA变压器空载损耗约1.2KW。

负载损耗是随负载的变化而变化,只能计算出大约值。

如果还保留变压器的出厂检验报告,报告中有一个指标叫额定铜损(短路损耗),用这个额定铜损可以算出铜损。

变压器损耗之铜损=(二次工作电流/二次额定电流)的平方*额定铜损(短路损耗)。800KVA变压器额定铜损耗约8.9KW。

计算方法:估算每小时平均用电量=52000KWh/30天/8小时=216.7KWh

估算每小时平均电功率=216.7KWh/1h=216.7KW

估算每小时平均电流=216.7KW/(1.732*380V*0.9)=366A

计算额定电流=800KW/(1.732*400V)=1155A

估算铜损=(366A/1155A)*(366A/1155A)*8.9KW(铜损)=0.89KW

计算每小时铜损电度=0.89KW*h=0.89KWh(度)

计算月铜损电度0.89KWh*8小时*30天=213.6KWh(度)

估算每小时铁损电度数=1.2KW*1h=1.2KWh

计算月铁损电度数=1.2KWh*8小时*30天=288KWh(度)

月损耗合计=213.6KWh+288KWh=501.6KWh

800KVA变压器月用电量是52000度左右,月电损量大约501度。

    800KVA电力变压器每月损耗电量的计算公式相关的文章
    • 电力变压器的型号规格大全

      电力变压器的型号规格大全

      有关电力变压器的型号规格,电力变压器型号规格有哪些,主要有SZ11型-35KV系列油浸式、SCB10型-10KV系列干式、S11型-10KV系列油浸式等变压器的规格型号。

      时间:2020-03-24 10:28:03

    • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

      时间:2020-03-24 10:26:12

    • 电力变压器的用途_变压器的种类

      电力变压器的用途_变压器的种类

      有关变压器的用途与种类,电力变压器是用来改变交流电电压大小的电气设备,变压器的种类,可按升降压、相数、用途、结构、冷却方式等进行分类。

      时间:2020-02-18 09:50:12

    • 电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用_电力变压器油箱与冷却装置

      电力变压器油的作用,变压器器芯装在油箱内,油箱内充满变压器油,变压器油有很好的绝缘性能,变压器油用作变压器绕组与绕组、绕组与铁心及油箱之间的绝缘,将热量带到油箱壳散发。

      时间:2020-02-15 22:04:23

    • 电力变压器结构组成部分及功能说明

      电力变压器结构组成部分及功能说明

      有关电力变压器的主要组成部分,包括铁心、绕组、油箱、储油柜、调压开关、安全气道、气体继电器等,电力变压器各部件的功能说明。

      时间:2020-01-08 21:49:11

    • 电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      电力变压器型号有哪些?电力变压器型号说明

      有关电力变压器型号的说明,变压器型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。

      时间:2019-12-29 20:06:49

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有