电机频率与功率有什么关系
来源:电工天下时间:2017-06-02 16:36:35 作者:老电工手机版>>
电机频率与功率有什么关系
本文介绍了电机频率与功率的关系问题,电机频率与功率是不同的概念,但二者又有一定的关系,变频调速下,一般负载的功率是怎么变化的,电机功率与频率究竟有什么关系,一起来看看。
电机频率与功率的关系 (相关阅读:电机转速与频率的关系 电动机频率与转速的关系 )
问题1:电机的额定功率是电机在额定电压、额定频率下的功率。那么电机的频率和功率有关系吗?电机在非额定频率下的功率该怎么计算呢? 假如10KW电机,变频频率25HZ,功率是一半吗?
1、电机的额定功率=额定转矩×额定转速;
2、当频率、电压下降时,异步电机的额定转矩不变,因为电压下降,异步电机主旋转磁场Φ恒定,定子额定电流不变;
3、这样频率、电压下降时,额定功率与转速或者说频率成正比下降;
4、变频、变压时,电机定子额定电流不变,电压下降,额定功率跟着下降;
问题2:电机频率和功率有关系吗,假如10KW电机,变频频率25HZ,功率是一半吗?
1、当电机频率、电压下降时,电机的额定功率是下降的,而且与频率正比下降;
2、假如10KW电机,变频频率25HZ,额定功率就是一半!
3、当然频率一定时,电机的实际运行功率与负载相关,可以大于额定功率,也可以小于额定功率;
“一台90kw电机,频率打到20hz”,额定功率降低了,90×20/50=36KW。

变频调速下,一般负载的功率是怎么变化的:
1、如果是恒转矩负载,频率下降速度减小,功率减小,因为 功率=转矩×转速 ;
2、如果是转矩与速度的平方或立方成正比的关系,那么频率下降速度减小,负载功率会以速度的平方率或者立方率的关系迅速下降迅速下降;
3、如果负载是恒功率负载,速度升高时,转矩反比下降,功率不变;
1、变频调速时,电机的功率是随负载变化的,决定负载的性质;
2、变频调速时,电机的额定功率是变化的,是确定的,可以根据频率、电压的下降幅度,确切计算出的
变频额定功率=工频额定功率×变频电压/工频电压
(调速后额定功率=全压额定功率×调速后电压/全电压)
3、 变频调速时,电机的额定功率是随着频率下降的,这一点大家要明白,和直流调压调速一样,不要企图电机低速启动时出铭牌上写的额定功率!
二、电机频率与功率的关系
风机的能耗一般和转速的1.7次方成正比,就是转速越低,肯定能耗就少,但也完全绝对。
转速N=(1-S)*60*F/P S是转差率 F是频率 P是磁极对数,当为25HZ时,转速差不多减半,所以功率肯定在1.5KW以下吧。
电机的功率和频率就元件的选型是没有关系的,主电路的电流大约是电机功率的2倍,这事估算,也就是6安培,电机用变频器控制,电机的转速=60f/p,f是功率,p是电机磁极对数,p不可以改变,改变的只是频率,变频器来改变,此外,电机的输出功率并不是一成不变的,空载、轻载、满载、超载时候的功率都是不一样的,这也是主电路电流变化的原因,我们计算的主电路的电流时根据电机满载,也就是恰好电机满其额定功率运行状态下的电流,而且在这种状态下选择的热继电器。
当电机过载,输出电流过大的时候,热继电器动作,保护电机和接触器。
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图

有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29





