变压器电压比测量的方法

变压器的电压比(简称变比),是变压器空载时高压绕组电压U1与低压绕组电压U2的比值,即变比k=U1/U2。

变压器的变比实验是验证变压器能否到达规则的电压改换作用,变比是不是契合变压器技能或铭牌所规则的数值的一项实验。

其意图是查看各绕组的匝数、引线安装、分接开关指示方位是不是契合需求;供给变压器能否与其他变压器并排运转的依据。

变比相差1%的中小型变压器并排运转,会在变压器绕组内发生10%额外电流的循环电流,使变压器损耗大大添加,对变压器运转晦气。

《规程》中规则了变压绕组一切分接头变比实验的规范:(1)各相应分接头的变比与名牌值比较,不该有明显不相同,且应契合规律。(2)电压35kV以下,变比小于3的变压器,其变比答应差错为±1%;其他一切额外分接头变比答应差错为±0.5%,其他分接头的变比应在变压器阻抗电压百分值的1/10以内,但不得超越±1%。答应差错核算公式为
Δk=(k-kN)/kN×100%
式中 Δk——变比答应差错或变比差错;
   k——实测变比;
  kN——额外变比,即变压器铭牌上各次绕组额外电压的比值。

变压器变比的丈量应在各相一切分接方位进行,关于有载调压变压器,运用电动设备调理分接头的方位。

关于三绕组变压器,只需丈量两对绕组的 变比,通常丈量某一带分接开关绕组对其他;两边绕组之间的变比,关于分接开关的绕组,应丈量一切分接头方位时的变比。

丈质变比的常用办法有双电压表法、变比电桥法及运用专用的变压器变比测验仪丈量。

一、双电压表法

双电压表法的原理图:
双电压表法丈质变比

图1 用双电压表法丈质变比的原理图

(a)直接丈量;(b)经过电压互感器丈量
T1--自耦调压器;P1、P2--0.2级电压表;T2--被试变压器;
TV--0.1级电压互感器,通常用2200/220V。 来自:电工技术之家
它是一种比较简略的变比实验办法,所需的实验设备都是一些常用的丈量仪器。

在变压器一侧加电源(通常为高压侧),用电压表(必要时经过电压比互感器)丈量两边电压,两边的电压读数相除即得变比。

关于单相变压器,能够直接用单相电源双电压法测出变比。

关于三相变压器,选用三相电源丈量时,需求三相电源平衡、安稳(不平衡不该超越2%),能够直接测出各变比。

变比的核算公式为
kAB=UAB/Uab
kBC=UBC/Ubc
kAC=UAC/Uac
式中 UAB、UBC、UAC——变压器高压绕组线间电压,kV;
 Uab、Ubc、Uac——低压绕组线间电压,kV;
 kAB、kBC、kAC——绕组线间变比。

若现场无平衡、安稳的三相电源时,也可用单相电源丈量三相变压器的变比。

依据变压器的不相同衔接组别,将单相电源经过单相调压器接到变压器的低压侧,或许将变压器低压绕组直接接在比自身额外电压低的单相电源上,高压绕组的电压能够依据电压巨细直接用电压表或经过电压互感器丈量,其丈量公式如表。

表1、单相电源实验变比丈量和核算公式

单相电源实验变比丈量和核算公式

    变压器电压比测量相关的文章
    • 变压器三相(三相Y形与三相△形)测量接线步骤

      变压器三相(三相Y形与三相△形)测量接线步骤

      变压器三相测量接线的步骤,包括三相Y形测量接线与三相△形测量接线的操作步骤,测量系统共一点接地,地线连接网,接地导线等的接地方法。

      时间:2019-11-29 06:27:13

    • 电力变压器电压比与极性及组别的试验

      电力变压器电压比与极性及组别的试验

      电力变压器电压比与极性及组别的试验方法,详细介绍了变压器极性组别和电压比试验的目的和意义,变压器极性组别和电压比试验方法,注意事项和结果分析等。

      时间:2019-11-24 08:03:44

    • 测量变压器绝缘时的8条注意事项

      测量变压器绝缘时的8条注意事项

      如何进行变压器的绝缘测量,有什么注意事项,变压器绝缘测试,通常采用欧兆表测量绝缘电阻,电工天下小编整理了测量变压器绝缘时的8条注意事项,一起来看看。

      时间:2019-04-20 08:42:50

    • 变压器绕组变形问题用频率响应法测量靠谱吗?

      变压器绕组变形问题用频率响应法测量

      【变压器绕组变形问题用频率响应法测量靠谱吗?】有遇到过变压器绕组变形的问题吗,不知如何测量绕组变形的严重程度吗,可以试试用频率响应法测量常见的变压器绕组变形问题

      时间:2017-07-16 17:31:45

    • 电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

      电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤

      电动机绝缘强度的检查测量_电动机绝缘电阻测量步骤本文介绍了电动机绝缘强度的检查测量方法,一般用兆欧表测量电动机的绝缘电阻值,使用兆欧表测量绝缘电阻时的注意事项,以

      时间:2017-06-02 16:38:13

    • 如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

      如何测量定子绕组绝缘直流耐压值

      如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。

      时间:2017-01-10 10:46:29

    • 如何测量漆包线匝间耐压?

      如何测量漆包线匝间耐压

      有关测量漆包线匝间耐压的方法,长期负载运作的温升又降低绝缘介质的击穿电压,造成局部放电,利用感应耐压试验检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷。

      时间:2016-06-21 06:56:10

    • 如何测量电力变压器铁芯的接地电流?

      电力变压器铁芯的接地电流

      有关测量电力变压器铁芯的接地电流的方法,电力变压器铁芯多点接地的危害性,电力变压器中的铁芯接地的类型,以及变压器铁芯结构的组成部分。

      时间:2016-05-15 16:11:18

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有