发电机的故障类型与发电机保护配置
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-05-19 10:38:56
有关发电机的故障类型与发电机保护配置,发电机的故障及不正常运行方式,分为定子绕组的故障,转子绕组的故障等,发电机的异常运行方式,发电机保护的配置方法等。
发电机保护配置
一、发电机的故障及不正常运行方式
1、发电机的故障
(1)定子绕组的故障
定子绕组的故障主要有:相间短路(二相短路、三相短路)
接地故障:单相接地、两相接地短路故障
匝间短路(同分支绕组匝间短路,同相不同分支绕组之间的短路)。
(2)转子绕组的故障
主要有:转子绕组一点接地及二点接地,部分转子绕组匝间短路。
2、发电机异常运行方式
发电机不正常运行方式主要有:定子绕组过负荷,转子绕组过负荷,发电机过电压;发电机过激磁,发电机误上电、逆功率、频率异常、失磁、发电机断水及非全相运行等。
二、发电机保护的配置
发电机定子绕组或输出端部发生相间短路故障或相间接地短路故障,将产生很大的短路电流,大电流产生的热、电动力或电弧可能烧坏发电机线圈、定子铁芯及破坏发电机结构。
转子绕组两点接地或匝间短路,将破坏气隙磁场的均匀性,引起发电机剧烈振动而损坏发电机;另外,还可能烧伤转子及损坏其他励磁装置。
发电机异常运行也很危险。
发电机过电压、过电流及过激磁运行可能损坏定子绕组;大型发电机失磁运行除对发电机不利之外,还可能破坏电力系统的稳定性。其他异常工况下,长期运行也会危及发电机的安全。
为确保发电机安全经常运行,必需配置完善的保护系统。
1、短路故障的主保护
发电机内部短路故障的主保护有:纵差保护,横差保护(单元件横差及三元件横差保护),发电机定子绕组匝间保护(主要有单元件横差保护、纵向零序电压匝间保护及负序功率方向保护),转子两点接地保护,励磁机纵差保护。
2、短路故障的后备保护
发电机短路故障的后备保护主要有:复压闭锁过流保护,对称过流及过负荷保护,不对称过流及过负荷保护、负序过电流保护,转子过流及过负荷保护、转子两点接地保护、带记忆的低压过流保护。
3、其他故障保护
发电机单相接地保护,发电机失磁保护。
4、发电机异常运行保护
发电机异常运行保护有:发电机过电压保护,发电机过激磁保护、逆功率保护,转子一点接地保护,定子过负荷保护、非全相运行保护、大型发电机失步保护、频率异常保护等。
5、开关量保护
发电机断水保护等。
6、临时性保护
所谓临时性保护是指:发电机正常运行时应退出的保护。其中有发电机误上电保护及发电机启、停机保护等。
相关文章
变压器保护回路的出口继电器一定要自保持回路吗?
有关变压器保护回路的出口继电器是否必须自保持回路的问题,对保护回路的出口中间继电器回路增加自保持回路,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:16:55
变压器差动保护接线图与原理分析
有关变压器差动保护的接线图,差动保护是变压器的主保护,其接线正确与否,将对安全运行造成较大的影响,差动保护的正确接线方法,与电流互感器回路的接线方法等。
时间:2020-05-20 09:03:27
变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法
有关变压器差动保护动作跳闸的处理方法,变压器差动保护跳闸后的检查与处理步骤,包括检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络,是否有继电器或二次回路故障。
时间:2020-05-20 09:03:23
发电机纵差保护的二种类型
有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。
时间:2020-05-19 10:54:56
发电机的阻抗类型是什么
有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
直流发电机的励磁方式的定义与分类
有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
外搭铁交流发电机的励磁电路图
有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。
时间:2020-05-19 09:48:54
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数
柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。
时间:2020-05-19 09:46:39
- 上一篇:发电机纵差保护的二种类型
- 下一篇:变压器绕组变形试验的规定