从原理图认识双绕组变压器纵差保护单线的接线原理

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-11-23 15:44:06

双绕组变压器纵差保护单线的原理图
 
变压器纵差保护是按循环电流原理构成的,它能正确区分变压器内、外故障,并能瞬时切除保护区内的故障。

如下图,双绕组变压器纵差保护的单线原理图

双绕组变压器纵差保护单线的原理图
 
图a双绕组变压器纵差保护单线原理图(正常运行或外部故障时),图b双绕组变压器纵差保护单线原理图(内部故障时)

变压器两侧分别装设电流互感器TA1和TA2,并按图中所示极性关系进行连接。

正常运行或外部(如图a中d1点)故障时,差动继电器KD中的电流等于两侧电流互感器二次电流之差,要使这种情况下流过差动继电器的电流为零,应恰当选择两侧电流互感器的变比。

由于二次额定电流一般为5A,所以电流互感器的变比为:一次额定电流/二次额定电流,UN/5。忽略变压器的励磁电流,则在正常运行或外部故障时,流入差动继电器的电流为零。

当变压器内部,图b中d2点故障时,流入差动继电器的电流为变压器两侧流向短路点的短路电流(二次值)之和。

实际上,由于变压器的励磁涌流、接线方式和电流互感器的误差等因素的影响,差动继电器中会流过不平衡电流,不平衡电流越大,继电器的动作电流越大,致使纵差保护的灵敏度降低。

因此,纵差保护需要解决的主要问题之一是采取各种措施避免不平衡电流的影响,在保证选择性的条件下,还要保证内部故障时有足够的灵敏性和速动性。

    展开全文
    相关文章
    • 变压器分接开关接触不良的处理方法

      变压器分接开关接触不良的处理方法

      在变压器的运行过程中,由于分接开关接触不良造成的故障时有发生,这里说一说变压器分接开关接触不良的原因,以及相关的处理方法,供大家参考。

      时间:2020-05-28 10:53:35

    • 变压器的铁芯结构

      变压器的铁芯结构

      有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-05-20 10:19:28

    • 变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

      变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?

      有关变压器铁芯接地的问题,变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地,究竟是基于什么考虑,变压器铁芯会采用这样接地方式呢,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 10:18:39

    • 变压器的绕组结构

      变压器的绕组结构

      有关变压器的绕组结构,重点介绍变压器的绕组形式,分为圆筒式绕组、层式绕组与饼式绕组等,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 10:11:54

    • 变压器圆筒式绕组结构

      变压器圆筒式绕组结构

      有关变压器绕组之圆筒式绕组结构的知识,圆筒式绕组是同心式绕组的最简单形式,可分为单层、双层与多层圆筒式绕组三种。

      时间:2020-05-20 10:03:01

    • 变压器的分类

      变压器的分类

      变压器是如何分类的,变压器有哪些类型,按用途分类、按电源输出相数分类、按冷却方式分类、按绕组数量分类,变压器有许多种类型,一起来了解下。

      时间:2020-05-20 10:01:39

    • 变压器常用术语大全

      变压器常用术语大全

      变压器常用术语,包括变压器的额定频率、额定电流、额定容量、额定电压、空载损耗、空载电流等术语知识,需要的朋友参考下。

      时间:2020-05-20 10:00:44

    • 变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

      变压器的绕组有什么作用?如何分类的?

      有关变压器绕组的作用,绕组是变压器输入与输出电能的电气回路,绕组通常分为层式与饼式两种,二者性能不同,作用也各异。

      时间:2020-05-20 09:37:28

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有