变压器零序电流保护的接线图与原理分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-05 09:11:00

有关变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。

变压器零序电流保护原理接线图

对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。

正常情况下,3Io=0,TA中没有电流通过,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流,当它大于保护的动作电流时,电流继电器KA动作,经KT延时后,跳开变压器两侧断路器

零序电流保护的动作电流,应大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流。保护的动作时限也要比后者大一个Δt。

变压器零序电流保护原理接线图

图1 变压器零序电流保护原理接线图