变压器运行损耗的主要类型

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2018-02-05 15:47:59

变压器运行损耗的主要类型

变压器运行损耗

变压器的损耗有哪些,变压器的功率损耗分为两部分,即固定损耗与可变损耗。

变压器的固定损耗

也称为空载损耗(即铁损和激磁功率损耗,简称铁损),它只与变压器的容量以及电压的高低有关,而与负载的大小无关。空载损耗可分为有功损耗和无功损耗两部分,有功部分基本上是铁芯的磁滞损耗和涡流损耗,一般在产品说明书或出厂试验报告中注明。

无功部分是励磁电流产生的损耗,它近似地等于变压器的空载功率,可根据空载电流来计算,其计算公式为:

QO=IO%/100Se

式中QO——空载损耗中的无功损耗(千乏);

IO%—空载电流占额定电流的百分数;

Se—额定容量(千伏安)。

变压器的可变损耗

也称为短路损耗(即绕组中的损耗,简称铜损),分为两部分,即有功部分和无功部分。其中有功部分是变压器原、副绕组的电阻通过电流时产生的损耗,它和电流的平方成正比。

因此,它的大小取决于变压器负载的大小和功率因数的高低。无功部分主要是漏磁通产生的损耗,计算公式为:

QD=UD%/100 Se

式中QD——短路损耗中的无功部分(千乏);UD%—短路电压占额定电压的百分数;Se—额定容量(千伏安)。

变压器的损耗的主要类型,分为空载损耗和负载损耗,空载损耗又称为铁损,负载损耗又称为铜损。

那么,在计算变压器的损耗时,也主要是针对有功损耗与无功损耗这二种来计算,此外,还要注意变压器的综合功率损耗,其计算公式有差别。

变压器损耗的计算公式:

1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1)

2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2)

3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)

Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN

式中:Q0——空载无功损耗(kvar)

P0——空载损耗(kW)

PK——额定负载损耗(kW)

SN——变压器额定容量(kVA)

I0%——变压器空载电流百分比。

UK%——短路电压百分比

β——平均负载系数

KT——负载波动损耗系数

QK——额定负载漏磁功率(kvar)

KQ——无功经济当量(kW/kvar)

变压器损耗的计算公式各参数的选择条件:

1)取KT=1.05;

2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;

3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;

4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;

5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%。

变压器损耗的特征:

P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。

涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。

PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。

负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。

变压器的全损耗ΔP=P0+PC

变压器的损耗比=PC /P0

变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。 一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。

    相关文章
    • 电力变压器损耗的特征详解

      电力变压器损耗的特征详解

      在电力变压器的运行中,会有各种损耗的产生,常见的就是变压器的铁损、变压器的铜损等。那么,电力变压器的损耗特征有哪些,变压器损耗的计算有什么原则,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 09:39:23

    • 变压器空载损耗的计算方法

      变压器空载损耗的计算方法

      针对变压器的不同损耗,会有不同的计算方法,比如变压器的空载损耗的计算方法,那么,如何来计算变压器的空载损耗,在计算时不能只注意额定频率与额定电压,还要关注电压与电压波形、测量系统的精度等数据。

      时间:2019-07-06 09:32:36

    • 电力变压器损耗的计算公式详解

      电力变压器损耗的计算公式详解

      对于电力变压器损耗的计算方法,很多电工朋友都已掌握,若细究起变压器损耗计算公式中的各参数的选择条件,却未必一下就能说得清楚。小编分享电力变压器损耗的计算公式,以及各参数的含义。

      时间:2019-07-06 09:29:37

    • 变压器空载损耗与负载损耗、阻抗电压的计算方法

      变压器空载损耗与负载损耗及阻抗电压

      变压器的损耗包括空载损耗与负载损耗等,如何来进行变压器损耗的计算,有关变压器不同损耗的计算公式,以及变压器的阻抗电压的计算方法,一起来看下。

      时间:2019-07-04 13:50:48

    • 变压器空载电流与空载损耗测试就这么干

      变压器空载电流与空载损耗测试方法

      【变压器空载电流与空载损耗测试方法】以下是对单相变压器的测量接线图。把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载

      时间:2017-08-04 10:06:17

    • 变压器线损如何计算?变压器损耗计算方法

      变压器损耗计算方法

      变压器线损损耗的计算方法,单相线路与三相线路中变压器损耗的计算公式及方法,800KVA电力变压器每月损耗电量计算,以及变压器损耗计算公式分享。

      时间:2016-05-28 15:41:20

    • 变压器线损的范围,变压器及输电线路损耗的计算方法

      变压器线损的范围

      变压器线损的范围是多少,变压器及输电线路损耗的计算方法,输电线路损耗与配电变压器损耗的计算方法,低压线路与简单电路线损的计算等。

      时间:2016-05-28 15:26:12

    • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

      变压器损耗计算方法

      变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

      时间:2016-05-28 14:21:17

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有