计算星三角启动电流的方法

1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。

2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。

3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,所以,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。而,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。

4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆。

5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号

电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。其结果与三角运行电流差不多,这样可以用额定电流选接触器和断路器了。

实际购买的星三角启动器的两个接触器是型号电流一样大的,就是由运行额定电流选的。

    相关文章
    • 水泵电流大的原因分析

      水泵电流大的原因分析

      水泵电流过大,主要原因是扬程选的太高,实际使用中扬程达不到要求值,就会出现流量增大,超过额定流量的问题,根据泵的流量曲线,电流增大,超过电机的额定电流,就会导致电机损坏。

      时间:2021-04-19 11:59:13

    • 星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

      星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

      电机启动时出现跳闸,一般有两种可能,一种是过载,一种是短路保护。可以用排除法逐步查找原因,依次检查总开关、配电箱、线路与电机,可以解决突然跳闸的问题。

      时间:2021-04-19 10:22:53

    • 45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?

      45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?

      45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动? 注意,不要直接启动。45KW三相交流异步电动机的额定电流接近90A,8极转速在720转/分,在启动时的启动电流特别大,对供电线路的变压器的额定功率要求比较大。

      时间:2021-04-19 10:19:49

    • 电动机如何直接启动,附电机启动电路图

      电动机如何直接启动,附电机启动电路图

      分享一个电动机直接启动的电路图,整个电路图中包括组合开关Q、按钮SB、交流接触器KM组成的主线路,包括自锁与控制线路的实物图与电路图。

      时间:2021-03-31 14:06:35

    • 三相异步电动机的启动控制电路的分类与原理

      三相异步电动机的启动控制电路的分类与原理

      有关三相异步电动机的启动控制电路的分类,三相异步电动机的启动控制电路的工作原理,包括直接启动控制电路的三相异步电动机、降压启动控制电路的三相异步电动机等。

      时间:2020-12-07 09:36:32

    • 三相绕线式异步电动机的启动控制方式与工作原理

      三相绕线式异步电动机的启动控制方式与工作原理

      有关三相绕线式异步电动机的启动的控制方式,三相绕线式异步电动机的启动控制的原理,分为绕线式异步电动机转子串电阻启动、转子回路串接频敏变阻器启动控制两种。

      时间:2020-12-07 09:36:28

    • 一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      现在很多的星三角降压启动已是软启动了,但经典的星三角的接线电路图,还是需要学习下的,有关二次线的实物接线,一个是手动星三角,一个是自动星三角,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-14 18:21:26

    • 三种星三角接线哪种更安全,一文看懂星三角的接线方法

      三种星三角接线哪种更安全,一文看懂星三角的接线方法

      一个工厂的星三角降压启动接线,从实物接线图上来看,改了部分接线,这么操作是否安全,与大家一起来探讨下。星三角降压启动的接线不是固定的,今天主要分析下常见的手动和自动星三角,以及自动的星三角怎么改掉部分接线。

      时间:2020-11-14 06:44:41

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有