怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
来源:电工天下时间:2022-07-17 05:26:08 作者:老电工手机版>>
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
怎么估算负载电流和选用接触器
220V单相电:用电器为阻性负载时,1KW的负载,电流I=1000 ÷220=4.5A左右,若为感性负载,则电流I=1000 ÷220÷0.8=5.7A左右,其中0.8位功率因数。
380V三相电:根据公式P=1.732×U×I×COSA,可以推算出1KW的阻性负载电流约为1.5A左右,感性负载电流约为2A左右。
举例,一台5.5KW三相异步电机,应该选择多大的交流接触器?
三相电机为电感性负载,5.5KW的三相电机,估算工作电流约为11A,或者参考电机铭牌上的额定电流,那么接触器可以选择1210或者1201吗?
不可以。
交流接触器的额定电流要比负载的额定电流大一个规格才行,12A和11A太接近。可以用负载的工作电流×1.5,即11A×1.5=16.5A,所得结果接近哪一个规格的接触器,就用哪一个规格。16.5A接近18A,所以接触器可以用CJX2-1810或者CJX2-1801。
如果是长时间工作的三相电机,或者工作比较频繁的三相电机,那么接触器型号最好再大一个规格,可以选择CJX2-2510或者CJX2-2501的接触器。可以防止长时间工作,接触器烧坏触点。
另外,接触器的线圈电压,主要有24V、36V、110V、220V、380V等几种,可以根据选择的电源大小来选择合适的线圈电压。
相关文章
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
2个接触器控制单相电机正反转的方法
怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题
7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办
将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
- 上一篇:2个接触器控制单相电机正反转的方法
- 下一篇:电机耐压试验时泄漏电流设定多少