电动机自启动是什么?
来源:电工天下时间:2019-11-10 09:18:23 作者:老电工手机版>>
有关电动机自启动的知识,厂用母线电压恢复正常,电动机自行加速,恢复到正常运行,这一过程称为电动机的自起动,厂用电动机正常启、停的注意事项,以及电动机自启动的例子。
电动机自启动
一、电动机的自启动
系统中正常运行的电动机,“当其供电母线电压突然消失或显著降低时,若经过短时间(一般在0.5—1.5s)在其转速末下降很多或尚未停转以前,厂用母线电压又恢复正常(如电源故障排除或备用电源自动投入),电动机就会自行加速,恢复到正常运行,这一过程称为电动机的自起动。
二、厂用电动机自启动
一般电动机,当电压降到一定数值时,就会断开,电压恢复时需要重新启动。根据工艺或生产的需要,有一些电机,在电压降低的时候,不断开,而当电压恢复时,电机就直接加速,这就是自启动。
三、厂用电动机正常启、停的注意事项
1、设备上应无人工作;
2、外部检查无异常;
3、监视启动过程,如超过启动时间电流仍不返回正常,或合闸后电流表针不动、电机不转、有鸣声、冒火花、有焦味等,应立即断开电源,查明原因。
4、启动后检查电动机的音响、电流、振动、串动和温度等均应正常;来自:电工技术之家
5、电动机在冷、热状态下允许的启动次数,应按厂家规定执行。正常情况下,冷态可连续启动两次,间隔时间不得少于五分钟;热态下只准启动一次。
四、电动机自启动的例子
电动机自启动
表1-1 电动机自启动要求的厂用母线最低电压
例:某发电厂厂用电系统为6KV和0.38KV两级电压。高压厂用备用变压器为分裂绕组变压器,其高压绕组额定容量为50MVA,低压绕组额定容量为25MVA,以高压绕组电抗为基准的半穿越电抗百分值为19%,高压厂用变压器电源侧母线电压U*o=1.1(有载调压)。
相关文章
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19