三相异步电动机正反转继电器控制电路原理图
来源:电工天下时间:2019-11-08 10:35:56 作者:老电工手机版>>
本文介绍了一例三相异步电动机正反转的控制电路,三相异步电动机正反停继电器控制电路的工作原理,该电路实现电动机的正转与反转、停止等操作,附电路原理图。
三相异步电动机正反转继电器控制电路
1、控制电路的特点
该电路具有短路保护、零压保护、过载保护和联锁保护。
2、控制电路的原理
三相异步电动机正反停继电器控制电路的工作原理:

1)电动机正转
按下正转启动按钮SB2,SB2的常闭触头先断开,切断KM2线圈支路进行联锁保护。
SB2的常开触头再闭合,使KM1线圈得电吸合,KM1的常闭触头先断开,切断KM2线圈支路进行双重联锁保护。KM1的自锁触头闭合,使KM1可以连续得电。KM1的主触头闭合接通主电路,使电动机正转。
2)电动机反转
按下反转启动按钮SB3,SB3的常闭触头先断开,切断KM1线圈支路进行联锁保护。
SB3的常开触头再闭合,使KM2线圈得电吸合,KM2的常闭触头先断开,切断KM1线圈支路进行双重联锁保护。KM2的自锁触头闭合,使KM2可以连续得电。KM2的主触头闭合接通主电路,使电动机反转。
3)电动机停止
按下停止按钮SB1,SB1的常闭触头断开,切断了KM1或KM2的线圈支路,使KM1或KM2线圈失电,主触头断开,电动机失电停止。
3、控制电路的功能
三相异步电动机正反转控制电路,在主电路两个接触器KM1和KM2的主触头的连线中,L1相和L3相的主触头互相反接。
1)正转
电动机正转时,由接触器KM1控制,通入电动机定子绕组的电源相序为L1→L2→L3;
2)反转
电动机反转时,由接触器KM2控制,电动机定子的电源相序为L3→L2→L1,通过改变相序来改变电动机转向。
猜你喜欢:
三相电动机正反转接触器互锁实物接线图
分享一款电动机的接线图,三相电动机正反转接触器互锁实物接线图,主要电气元件包括电动机、空气开关、正转开关、反转开关、交流接触器、热继电器等。....
三相异步电动机正反转控制接线图
三相异步电动机正反转控制的接线图,包括正向启动、反向启动、互锁环节(接触器互锁、按钮互锁),电动机的过载保护由热继电器FR完成,并介绍了热继电器的七大功能。....
双交流接触器互锁的正反转控制电路图
有关两个交流接触器互锁的正反转控制电路图,利用两个接触器(或继电器)的动断触点互相制约的控制方法叫做 互锁 (也称联锁),而这两对起互锁作用的触点称为互锁触点。....
以上就是三相异步电动机正反转继电器控制电路原理图的全部内容,希望对大家有所帮助。
相关文章单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27
- 上一篇:三相电机正反转控制电路图及原理详解
- 下一篇:万用表判断电暖器电动机好坏的方法





