如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-02 08:16:21

电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式

<a href=/diandongji/ target=_blank class=infotextkey>电动机</a>的额定电流

电机作星形连接时:I线=I相,U线=√3*U相。

电机作三角形连接时:U线=U相,I线=√3*I相,即线电流是相电流的√3倍,而且线电流相位滞后相电流30度。

常用的星-三角起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,但转矩相对较小,只能用于空载或轻载起动。

电机从星形接成三角形,功率当然也提高了1.72倍。

三相总功率:P=3*U相*I相*cosφ,在三相对称电路中,不论负载作三角形连接还是星形连接,基三相电路的功率还可用线电压和线电流表示,三相有功功率为P=√3*U线*I线*cosφ,三相无功功率为Q=√3*U线*I线*sinφ,三相视在功率为S=√3*U线*I线,但功率因数仅是指相电压与相电流之间的相位差,而不是线电压与线电流之间的相位差。