电动机鼠笼转子的故障处理办法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-11-24 13:22:24

鼠笼转子的故障问题

在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。

另外,电动机转轴方面的缺陷问题,比如转轴弯曲;键槽磨损、轴承档磨损等,也是常见的故障问题。

可以根据实际情况用焊把火烤调直,重新铣一个键槽、电镀或喷涂的方法,在轴承档上镀一层铬等方法加以解决。

附:鼠笼转子断条的检查方法

转子断条的检查方法如下:

1、外观检查法在电动机运行时,若转子与定子的间隙处有火花出现,则说明转子有断条现象。或通过观察电流表指针有无抖动、电动机转速和带负荷能力等加以判断,然后抽出转子,寻找断路点。

2、电流检测法 用三相调压器对定子绕组施加低压电源进行检查(额定电压为380V的电动机,可施加100V左右的电压)。在一相中串入一只电流表,用手使转子慢慢转动,如果转子鼠笼条是完好的,则电流表只有均匀的微弱摆动;如果转子断条,则电流表就会出现指针突然下降的现象。

3、用探测器检查将电动机拆开,取出转子,用电磁感应法测定转子断条位置。如果鼠笼条完好无损,则毫伏表读数较小;如果转子断条,则读数将变大。检查方法如下图:

电动机鼠笼转子的故障处理办法

图:用探测器检测转子断条

4、用铁粉检查在转子两端环上通人低压大电流,将铁粉撒在转子表面。由于电流通过鼠笼条产生磁场,将吸引铁粉。如发现某一根鼠笼条周围铁粉很少,则该处即为断条。

鼠笼电动机起停电器控制线路

鼠笼电动机起停电器控制线路工作情况图解

鼠笼电动机起停电器控制线路工作情况图解,什么是电动机的全压起动与降压起动,鼠笼电动机起停电器控制线路的开关电路,及接触电路原理分析。

鼠笼式电动机转子断条怎么办?

鼠笼式电动机转子断条怎么办?

鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。

    相关文章
    • 鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些

      鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些

      鼠笼式异步电动机直接起动控制直接起动是电动机定子绕组加额定电压来起动,其优点是简单、方便、经济和起动时间短,缺点是起动电流对电网的影响较大,影响负载系统正常工作,但这种

      时间:2021-09-14 06:08:08

    • 三相异步电动机的电路图解:定子电路与转子电路

      三相异步电动机的电路图解:定子电路与转子电路

      三相异步电动机的电路知识,包括三相异步电动机的定子电路与转子电路,详细介绍了定子电路的旋转磁场的磁通、定子感应电势的频率,以及转子电路的感应电势频率、转子电流与功率因数等。

      时间:2020-12-07 09:36:41

    • 鼠笼式电动机的软启动原理及特点

      鼠笼式电动机的软启动原理及特点

      有关鼠笼式电动机的软启动原理及特点,软启动器实际上是一个调压器,输出只改变电压,不改变频率,软启动设备的四个优点。

      时间:2020-02-13 16:13:14

    • 封闭型鼠笼式三相感应电动机的结构部件

      封闭型鼠笼式三相感应电动机的结构部件

      封闭型鼠笼式三相感应电动机的结构部件,包括机座,定子铁芯,定子线圈与绕组,转子铁芯,以及电动机的转轴与轴承,端盖与风罩等。

      时间:2020-02-12 15:23:25

    • 三相异步电动机的结构原理(定子与转子)

      三相异步电动机的结构原理(定子与转子)

      有关三相异步电动机的结构原理,主要介绍三相异步电动机的定子、三相异步电动机的转子的工作原理,包括定子铁芯、定子绕组、对地绝缘、相间绝缘、转子铁芯、转子绕组等内容。

      时间:2020-02-07 09:48:18

    • 绕线式异步电动机的转子接线图与接线方法

      绕线式异步电动机的转子接线图与接线方法

      介绍下绕线式异步电动机的转子接线图,分为鼠笼式转子、绕线式转子两种,绕线式转子异步电动机的转子接线示意图,掌握下其接线方法。

      时间:2020-02-07 09:30:11

    • 电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。

      时间:2020-01-30 19:11:04

    • 高压电动机转子笼条断条怎么办?

      高压电动机转子笼条断条怎么办?

      高压电动机转子笼条断条的原因与处理方法,转子笼条断条现象,转子笼条断条原因,以及高压电动机转子笼条断条的改进方法与工艺要求等。

      时间:2020-01-14 09:40:53

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有