电机绝缘电阻的常用检查方法
来源:电工天下时间:2021-11-24 13:19:49 作者:老电工手机版>>
有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
电机绝缘电阻的检查方法
可以用绝缘电阻的高低来衡量绝缘程度的好坏,由于设备受热、受潮等原因,从而导致绝缘电阻降低,甚至会造成设备外壳带电和出现短路事故。
所以,在电机使用期间,需要定期做绝缘电阻的检查。如果一台电机长期没有使用,使用前必须做绝缘电阻的检查。
绝缘电阻的检查不能用普通的欧姆表(如万用表的电阻挡)进行,而需要用兆欧表(也称摇表)进行测量。兆欧表是专门用于测量高电阻,即绝缘电阻的仪表。
使用兆欧表测量电机绝缘电阻时的注意事项:
1、按电气设备的电压等级选择兆欧表的规格,测量额定电压不足500V(如额定电压380V的电动机)的绕组的绝缘电阻时,则应选用500V兆欧表,而测定额定电压高于500V的绕组的绝缘电阻时,则应选用1000V的兆欧表。
2、测量绝缘电阻前,必须切断电动机的电源,并对兆欧表进行自检。
自检方法:先将兆欧表二端线开路,缓慢摇动兆欧表手柄,表针应指到“∞”处,再把兆欧表二端线迅速短接一下,表针应指到零处。否则,说明兆欧表自身有故障,必须检查修理,在确认没有问题后才可以使用。
3、在测量绝缘电阻时,将兆欧表端钮L、E分别接到待测绝缘电阻两端,如测量绕组对地(或对电动机外壳)的绝缘电阻时,则应将E接地(或电动机外壳),L接绕组的一端。
4、兆欧表要平放,转动手柄的转速要均匀(120转/分)。应摇转一分钟后读取数值。
在测量电动机的绝缘电阻时一般有二项内容,一是测量每相绕组间绝缘,二是测量每相绕组对机壳间的绝缘。对于500V以下的中、小型电动机,绝缘电阻最低不能小于1000Ω/V。
相关文章
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
怎么自制一个绝缘检测器
如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?
在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-18 06:04:37
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
电动机绝缘电阻过低怎么办?
电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48
什么是绝缘等级
什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。
时间:2021-10-12 11:17:37
绝缘材料的耐热等级是什么
绝缘材料的耐热等级是什么?在电机等电气设备中,绝缘材料是最薄弱的一个环节,绝缘材料易受到高温的影响而加速老化,从而出现损坏,采用耐热等级不同的绝缘材料,则电气设备的绝缘等级不同。
时间:2021-10-12 11:06:08
- 上一篇:异步电动机不对称运行的二种方式
- 下一篇:电动机鼠笼转子的故障处理办法