电动机鼠笼条断条的判断方法
来源:电工天下时间:2021-12-12 05:55:19 作者:老电工手机版>>
当笼型转子断条后,一般空载运行正常,但只要加上负载,电机转速就会降低,定子电流增大,电机振动,温度增高,且伴有不正常的噪声。加在电机上的负荷越大,断条就越多,上述故障现象也就越严重。
判断鼠笼条是否断条的方法
1、通电法
用一台容量适当的单相调压器,向电机一相绕组通入低压交流电。调压器从零开始慢慢升压,同时用钳形电流表测量电流,使电流上升到电机额定电流的1/2左右时,停止升压。
然后,用手慢慢转动电动机的转轴,观察下钳形电流表的指针。如果指针不动或微微摆动,说明转子完好;如果指针周期性摆动,且摆动幅度较大,说明转子鼠笼条有断条故障。
2、替代法
找一个与这台电机同机座号,同铁心号的电机转子,替换安装到这台有故障的电机上。带相同负载试车,如果上述故障全部消除,即可说明这台电机的转子鼠笼条确有问题。
鼠笼式电动机转子断条怎么办?
鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
鼠笼式电动机的软启动原理及特点
有关鼠笼式电动机的软启动原理及特点,软启动器实际上是一个调压器,输出只改变电压,不改变频率,软启动设备的四个优点。
相关文章
绕线电机和鼠笼电机有什么区别
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
电动机鼠笼转子的故障处理办法
电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。
时间:2021-11-24 13:22:24
鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些
鼠笼式异步电动机直接起动控制直接起动是电动机定子绕组加额定电压来起动,其优点是简单、方便、经济和起动时间短,缺点是起动电流对电网的影响较大,影响负载系统正常工作,但这种
时间:2021-09-14 06:08:08
鼠笼式电动机的软启动原理及特点
有关鼠笼式电动机的软启动原理及特点,软启动器实际上是一个调压器,输出只改变电压,不改变频率,软启动设备的四个优点。
时间:2020-02-13 16:13:14
封闭型鼠笼式三相感应电动机的结构部件
封闭型鼠笼式三相感应电动机的结构部件,包括机座,定子铁芯,定子线圈与绕组,转子铁芯,以及电动机的转轴与轴承,端盖与风罩等。
时间:2020-02-12 15:23:25
高压电动机转子笼条断条怎么办?
高压电动机转子笼条断条的原因与处理方法,转子笼条断条现象,转子笼条断条原因,以及高压电动机转子笼条断条的改进方法与工艺要求等。
时间:2020-01-14 09:40:53
鼠笼电动机起停电器控制线路工作情况图解
鼠笼电动机起停电器控制线路工作情况图解,什么是电动机的全压起动与降压起动,鼠笼电动机起停电器控制线路的开关电路,及接触电路原理分析。
时间:2019-12-29 20:12:40
双速电动机的控制线路_鼠笼式异步电动机控制电路图
有关双速电动机的控制线路,鼠笼式异步电动机改变极对数调速的控制电路图,接触器控制的双速电动机的控制线路其工作原理,分为低速运行与高速运行二种情况。
时间:2019-11-23 12:11:34
- 上一篇:电动机旧绕组的拆除办法
- 下一篇:电动机烧毁原因有哪些?