电机星三角启动接线图及电路图分析
来源:电工天下 编辑:老电工发布时间:2020-01-17 06:32:36
有关电机星三角启动的接线图与电路图,3KW以下采用星形接法(安装绕成Y型绕组),4kw以上采用三角形接法(安装绕成△型绕组),电机星三角启动接线图电路图参考。
电机星三角启动的接线图
一般的三相异步电动机在出厂时,3KW以下采用星形接法(安装绕成Y型绕组),4kw以上采用三角形接法(安装绕成△型绕组)。
在使用上,△型绕组可以用Y-△启动方式启动(星三角启动),而Y型绕组不能用Y-△启动方式启动;
所谓星三角接法即是在启动时采用星形接法,而在运转时采用三角形接法,具体参考下图电机星三角启动接线图电路图。
通过以上分析,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机(其启动电流较大),如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。
电机三角形连接时,相电压等于线电压;星形连接时,相电压等于1/3线电压。也就是相同的线电压下,同一台电动机采用三角形接法时,其功率是采用星形接法的3倍。
在电动机铭牌上写着220/380V(△/Y),它表示当电源为220V(三相)时,电动机应为三角形连接,当电源电压为380V时,电动机应为星形连接,如下图电机星三角启动接线图电路图。
采用星形接法时,导线截面大,串联匝数小,工作相电压低,相电流高,在三相对称性不好、电源对称性不高时,不会出现环流,但会出现零点飘移,三相工作严重不对称;采用三角形接法时要求三相对称性要好,电源对称性也要高,这样就不会出现环流,否则会发热,增大损耗,由于电阻热损耗与电流的平方成正比,所以同样一台电机,安装绕成△型绕组时热损耗小。
在线电压一定的情况下,负载做三角形接法时的功率是做星形接法时功率的3倍,而电流时是做星形接法时电流的根3倍,这就是为什么要星三角启动。下图为电机星三角启动接线图电路图:
M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的
R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒 FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
起动过程:合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通---完成起动
停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
在电机采用星三角启动时应注意,电机不能满负荷启动,应空载或轻载荷启动。
本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。
相关文章
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
单相电机启动电容烧坏是什么原因
功率稍大的单相电机,一般都配备二个电容器,也就是启动电器和运转电容器。70年之前的单相电机多为一个电容器,就是启动电容器。电机启动后由离心开关把电容器甩二开,只有主绕组工作,次绕组是闲着不用的。
时间:2022-05-12 16:07:54