鼠笼式电动机转子断条怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-01 11:00:47编辑:老电工手机版>>
鼠笼式电动机的转子是否断条,一般根据电动机的运行状态作出初步判断,如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条;如果断条比较严重,电动机会突然停车,再次送电不能起动。
如果初步判断电动机转子可能断条,需要做进一步査明证实。用调压器将定子380伏电压降到100伏左右,在任一相中串入一块电流表,用手缓慢拨动转子轴,观察电流表指针摆动情况。如果出现电流突然下降现象,则说明转子确实有断条。此时可以取出转子,用短路侦察器准确地测出断条部位。
在进行维修处理时,首先将断条敲出,然后用硼砂气焊,焊上相同截面的铝条或铜条。对损坏严重的铸造转子,需要将铝笼条全部柝除,然后换上适当规格的紫铜条。
方法如下:
1、先车去转子两面的铝端环(应用夹具夹紧铁芯)。
2、配制足以浸没转子的 30% 烧碱溶液,并加热到 80-100 摄氏度。
3、将铸铝转子置于烧碱溶液中进行腐蚀(溶液温度保持在80-100 摄氏度)直到铝溶完为止。
4、取出转子,用水冲洗干净后,立即投入 0.25% 的冰醋酸溶液中煮沸,以中和残余的烧碱,然后置于开水中煮 1-2小时,取出后冲洗干净、烘干。
5、检査转子槽内和铁芯两端是否有残余的铝层、油污等。如果有,应予以清除。
6、将选好的紫铜条插入槽内,与导条焊接好。
相关问答
3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?
在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。
时间:2022-05-01 17:42:26
减压阀是什么装置,怎么使用?
有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。
时间:2021-11-23 13:37:06
荧光灯不易启动怎么办?
荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。
时间:2021-11-14 08:41:16
怎么检查维修电风扇的故障?
怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。
时间:2021-11-11 06:23:58
怎么判断电刷是否在中性线位置上?
当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。
时间:2021-11-11 06:21:09
怎么来安装漏电保护器?
怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。
时间:2021-11-08 13:21:47
怎么检修交流电磁铁?
怎么检修交流电磁铁?交流电磁铁一般用于桥式起重机,在检修时需要注意如下问题:1、铁芯表面是否清洁、光滑,中间铁芯闭合时有无适当间隙。
时间:2021-11-08 12:25:43
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?
低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。
时间:2021-11-06 13:01:30
- 上一篇:怎么测量绕线式转子的开路电压?
- 下一篇:电动机长期低压或欠压运行怎么办?