鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些
来源:电工天下时间:2021-09-14 06:08:08 作者:老电工手机版>>
鼠笼式异步电动机直接起动控制
直接起动是电动机定子绕组加额定电压来起动,其优点是简单、方便、经济和起动时间短,缺点是起动电流对电网的影响较大,影响负载系统正常工作,但这种影响会随电源容量的增大而减少。
一般容量在 10kW 以下的笼型异步电动机都采用直接起动。三相笼型异步电动机由于结构简单、价格便宜、坚固耐用等优点,在生产已得到了广泛应用,在生产实际中,其应用占用了使用电动机的 80%以上。
三相笼型异步电动机的控制电路大都由继电器、接触器和按钮等有触点的电器组成,对容量较小,且工作要求简单的电动机,如小型台钻.砂轮机,冷却泵的电动机,可用手动开关在动力电路中接通电源直接起动。
1.鼠笼式异步电动机降压起动控制
降压起动是指在起动时,在电源电压不变的情况下,通过某种方法(改变连接方式或增加起动设备),降低加在电动机定子绕组上的电压,待电动机起动后,再将电压恢复到额定值。因为电动机的起动电流与电压成正比,所以降低起动电压可以减小起动电流。
但电动机的转矩与电压的平方成正比,所以起动转矩也大为降低,因而降压起动只适用于对一起动转矩要求不高或空载、轻载下延动的设备。较大容量的笼型异步电动机(天手 10kWD因重流较大,直接起动电流为其标称额定电流的 4~8 倍,起动转矩为标称额定转矩的 0.5~1.5 倍,所以一般都采用降压方式来起动。
起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,起动后再将电压恢复到额定值,使之在正常电压下运行。电枢电流和电压成正比,所以降低电压可以减小起动电流,不至于在电路中产生过大的电压降,减少对线路电压的影响。隆压起动方法有定子电路串电阻(或电抗),尾形-三角形、自耦变压器、延边三角形和使用软起动器等。其中延边三角形方法已基本不用,常用的方法是星形-三角形降压和使用软起动器。
2.星形-三角形减压起动控制电路
中国采用的电网供电电压为 380V,因此,电动机起动时接成Y连接,电压降为额定电压的1/1.732,正常运转时换接成△连接。由电工知识可知:I△=3IY,因此,Y连接时,起动电流仅为△连接时的1/3,相应的起动转矩也是△连接的1/3。因此, Y-△仅适用于空载或轻载下的起动。
现在生产的 Y 系列笼型异步电动机功率在4.0kW以上者均为 380V/660V,△-Y 连接,在需要减压起动时均可采用 Y-△起动。星形三角形减压起动用于定子绕组在正常运行时接为三角形的电动机。电动机在正常运行时,绕组接成三角形;在电动机起动时,定子绕组首先接成星形,至起动即将完成时再换接成三角形。
图1:星型-三角形减压启动控制电路
3.软起动控制线路
前述几种传统三相异步电动机的起动线路比较简单,不需要增加额外起动设备,但其起动电流冲击一般还很大,起动转矩比较小。在直接起动方式下,起动电流为额定值的4~8 倍,起动转矩为额定值的 0.5~1.5 倍:在定子串电阻降压起动方式下,起动电流为额定值的 4.5 倍,起动转矩为额定值的 0.5~0.75 倍;在星形-三角形起动方式下,起动电流为额定值的 1.8~2.6 倍,在星形三角形切换时会出现电流冲击,起动转矩为额定值的0.5倍,自耦变压器降压起动,起动电流为额定值的1.7一4.0 倍,在电压切换时会出现电流冲击,超动转矩为额定值的o.4~0.85倍。因而上述这些方法经常用于对起动特性要求不高的场合。
图2:软启动控制图
在一些对起动要求较高的场合,可选用软起动装置,它采用定子起动方法~其基本原理是利用晶闸管的移相调压方式来控制起动电压和起动电流。其主要赛点是具有软起动和软停车功能,起动电流、启动转矩可调节,另外还具有电动机过载保护等功能。例如,ABB 公司生产的 Altistart 46 系列软起动器,其起动电流在额定值的 2~5 倍之间可调节,起动转矩在额定值的 0.15~1.0 倍之间可调节。
相关文章
绕线电机和鼠笼电机有什么区别
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?
问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
怎么选择单相异步电动机的起动方式
对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
软启动器起动时间怎么计算?
怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电动机鼠笼条断条的判断方法
电动机鼠笼条断条的判断方法:当笼型转子断条后,一般空载运行正常,但只要加上负载,电机转速就会降低,定子电流增大,电机振动,温度增高,且伴有不正常的噪声。
时间:2021-12-12 05:55:19
电动机鼠笼转子的故障处理办法
电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。
时间:2021-11-24 13:22:24
- 上一篇:绕线式异步电动机的起动控制方式
- 下一篇:潜水污水泵怎么进行维护保养