电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验

来源:电工天下时间:2020-01-06 07:16:44 作者:老电工手机版>>

为确保电动机的正常运行,电动机定子绕组匝间绝缘试验是必需要做的,无论是新投入运行的电机,还是运行中的电机,进行匝间绝缘试验都是有必要的。

电动机匝间绝缘试验

1、试验原因

对于运行中的高压电动机,如果发生了匝间短路则会烧毁电机,运行中的电机会有此故障,新投入的电机也时有发生。

因此,有必要进行匝间绝缘试验,更换绕组的电机更需要做此试验。

2、匝间短路

匝间短路的原因主要是制造质量不良、机械损伤、绝缘老化、绕组老化、绕组松动、振动使绝缘磨损或运行条件脏污等。

电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验

3、试验方法

电动机定子绕组匝间绝缘试验方法有冲击电桥法、感应法、感应冲击法、直接冲击法。

感应法基于变压器电磁感应的原理,即在一相绕组通入一定值的交流电压,观察各绕组感应电压的大小,判断是否有短路,测量出电压越小说明短路越严重。

如发现零电压,说明出线短路或绕组连接有错误(一相内的组与组间方向接反)测量时轮换地从AN\BN\和CN加压,分别测量未加压相绕组的感应电势。

匝间绝缘完好的电动机,无论从哪相通电,感应电压基本一致。略有差异多是因为各项磁路不完全一样,与短路时大小不同。

以上介绍了电动机定子绕组匝间绝缘试验的原因,以及匝间短路试验的常用方法,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    电动机绝缘检测与空载电流检测方法

    在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。

    时间:2022-06-26 16:41:45

  • 怎么自制一个绝缘检测器

    怎么自制一个绝缘检测器

    如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。

    时间:2022-06-03 14:16:23

  • 导电滑环测试:信号传输性能测试方法

    导电滑环测试:信号传输性能测试方法

    导电滑环作为机电系统信号及功率的传输连接部件,可以解决旋转、固定部分间的传输绞线问题,按传输介质的不同,可以分为导电滑环、气电滑环、气液滑环、光纤滑环等,在机械自动化、医疗设备、测量仪器等领域应用广泛。

    时间:2022-03-02 19:48:17

  • 电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

    电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

    在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:04:37

  • 电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

    电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

    电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。

    时间:2021-12-12 05:56:36

  • 电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

    电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。

    时间:2021-12-11 09:05:46

  • 电机震动的测试方法

    电机震动的测试方法

    当电机负载出现不均衡或长时间运行后,轴承损坏就会导致振动幅度逐渐变大,对电机的震动测试能有效评估电机的工作状态,以下分享电机震动的测量方法,供大家参考。

    时间:2021-12-11 07:49:58

  • 电机绝缘电阻的常用检查方法

    电机绝缘电阻的常用检查方法

    有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-24 13:19:49

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有