7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办
来源:电工天下时间:2022-06-26 15:40:57 作者:老电工手机版>>
将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
7.5KW电机电流到21A就跳闸的问题
1、线路太远,压降太大
一般线路越远,电缆越细,压降越大。按照正常选择,7.5KW电机额定电流约为15A,选择使用4mm²铜线。
但是,条件是100米的距离,根据经验4mm²铜线百米压降约为7V左右,也就是380V标准电压,其压降后为373V,这个电压启动电机绝对没有问题。剩下的就是电缆线径低于4mm²,如果选择了2.5mm²的导线,100米的距离,可能出现压降过大,电缆过热而引起热继跳闸。
2、电机或机械部分故障
电机轴承缺油损坏,或者机械部分出现卡阻,就会导致电流过高跳闸。当超过21A的整定电流值时,设在热继内部的双金属片遇热弯曲,连杆推动触点,就会使接触器线圈断电。
3、接触不良
电缆中间有接头或电机及接触器接线端子螺丝没有紧固好,就会出现松动氧化,从而导致接触不良,使电缆过热,传导至热继跳闸。
解决办法:
电流调整到21A,已超过电机自身的额定电流,一般热继电器的整定电流是电机额定电流值的1.1倍。显然21A已经大于1.1倍的整定电流,不需要再进行调整,否则容易烧毁电机。
唯一的解决办法是增加电缆线径,假设原来是4mm²的铜线,可以更换成6mm²。另外,检查下电缆两端接线端子有无松动现象,或者机械设备有没有异常响声等,如果有先将故障排除掉。
相关文章
绕线电机和鼠笼电机有什么区别
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42