>首页 > 电工基础 > 电动机>三相电动机星形与三角形接法的额定电流如何计算? 正文

三相电动机星形与三角形接法的额定电流如何计算?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-04 21:36:02

有关三相电动机星形与三角形接法的额定电流的计算方法,电机作星形连接时或作三角形连接时,线电流与相电流的关系,电机从星形接成三角形时功率的提高倍数。

电机星形与三角形接法的额定电流

如何选择电机断路器上有画三条弧线的区域中电流?小于最小刻度还是大于最大额度值?

三相<a href=/diandongji/ target=_blank class=infotextkey>电动机</a>额定电流

电机作星形连接时:I线=I相,U线=√3*U相。

电机作三角形连接时:U线=U相,I线=√3*I相,即线电流是相电流的√3倍,而且线电流相位滞后相电流30度。

常用的是星-三角起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及共电设备的危害,但转矩相对较小,只能用于空载或轻载起动。

电机从星形接成三角形,功率当然也提高了1.72倍。

三相总功率:P=3*U相*I相*cosφ,在三相对称电路中,不论负载作三角形连接还是星形连接,基三相电路的功率还可用线电压和线电流表示,三相有功功率为P=√3*U线*I线*cosφ,三相无功功率为Q=√3*U线*I线*sinφ,三相视在功率为S=√3*U线*I线,但功率因数仅是指相电压与相电流之间的相位差,而不是线电压与线电流之间的相位差。

    相关文章
    • 三相异步电动机起动电流为额定电流的5-7倍

      三相异步电动机起动电流为额定电流的5-7倍

      三相异步电动机起动电流的问题,中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的5-7倍,受到转子感应电势、转子电流与定子电流等的影响。

      时间:2020-02-12 15:29:30

    • 已知三相电动机容量计算额定电流的电工口诀

      已知三相电动机容量计算额定电流的电工口诀

      如果已知三相电动机容量,如何来计算三相电动机的额定电流,小编分享一个电工口诀,借助这个电工口诀,可计算任何电压等级的三相电动机额定电流,该口诀好记又方便。

      时间:2019-07-15 05:21:18

    • 求三相电动机的额定电流的电工口诀

      求三相电动机的额定电流的电工口诀

      已知三相电动机的容量,怎么来计算三相电动机的额定电流,有经验的电工师傅,会有必备的电工口诀,用一个电工口诀分分钟钟搞定这类问题。电工天下小编分享一个求三相电动机的额定电流的电工口诀。

      时间:2019-07-13 10:41:11

    • 如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

      如何计算电动机额定电流

      有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。

      时间:2016-05-02 08:16:21

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有