农用电动机轴承异常声响的原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-08 11:21:18

有关农用电动机轴承异常声响的原因,以及相应的处理方法,轴承处发出异常的声音,表示电动机轴承润滑不良或磨损严重,包括嗡嗡与咝咝、嘎吱嘎吱等杂音。

农用电动机轴承异常声响

农用电动机轴承正常运转时应发出细小的“沙沙”声,没有忽高忽低的变化和金属摩擦声,若听到轴承处发出异常的声音,表示电动机轴承润滑不良或磨损严重,此时,应根据异音的特点分析原因,及时修复。

1、“嗡嗡……”声,电动机无负荷运转时发出类似蜂鸣一样的声音,开或关机时有“嗡”声音。一般由润滑状态不好引起,换用润滑性能好的油脂即可解决。

2、“咝咝”声,即金属摩擦声,一般是轴承缺油后欠磨造成的,拆开轴承添加润滑脂后即消除。

3、“哒哒…”高频、振动声,声音频率随轴承转速而变化。主要原因是零件表面波纹度幅值过大引起。

处理方法:减少碰伤;修正游隙预紧力和配合,检查自由端轴承的运转,改善轴与轴承座的精度安装方法。

4、“嘎吱嘎吱”声,是轴承内滚柱的不规则运动产生的,它与轴承的间隙、润滑脂的状态有关。 电工:www.dgjs123.com

长期闲置不用的电动机重新启动时会有这种声音(使用冬季润滑脂也会有这种声音),如只有这种声音而无其他不正常现象,在加润滑脂后这种声音立即消失,便不是故障,电动机仍可继续使用。

5、杂质音,声音时有时无,忽大忽小没有规则,多发生在高速电机上。一般由轴承或油脂的清洁度引起。

处理方法:选用好的油脂;提高注脂前清洁度;加强轴承的密封性能;提高安装环境的清洁度。

6、“唧里唧里”声,是滚柱或滚珠运转时产生的,如无其它杂音,且在加注润滑脂后声音明显减小或消失,一般不是故障,电动机仍可继续运行,但应密切观察,倾听声音有无异常。

另外,当电动机轴承干磨或出现严重故障时,轴承附近的温度会升高,还会发出油焦味。

    农用电动机轴承异常声响的原因相关的文章
    • 电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常问题的处理方法,电动机轴承声音异常,油盖有不均匀的磨损痕迹,轴承有深沟柱损伤,将深沟柱轴承更换为深沟球轴承后,轴承异响消失。

      时间:2020-02-15 12:02:29

    • 高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查过程,高压电动机轴承烧毁的原因分析,以及高压电动机轴承烧毁的预防措施。

      时间:2020-02-12 14:11:23

    • 电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。

      时间:2020-02-12 14:04:25

    • 电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。

      时间:2020-01-30 19:11:04

    • 电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      有关电动机轴承的加油步骤,包括清洗轴承,将轴承浸在汽油中进行刷洗钢珠,电动机轴承加油时的注意事项,电动机轴承上加油时,要把油加到能平平地封住钢珠等。

      时间:2020-01-16 09:48:35

    • 预防高压电动机轴承烧毁的措施

      预防高压电动机轴承烧毁的措施

      有关预防高压电动机轴承烧毁的措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查分析,总结了电动机轴承烧毁的原因,以及高压电动机烧毁的预防措施。

      时间:2020-01-14 09:24:31

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有