农用电动机轴承过热的原因分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-08 11:22:13

有关农用电动机轴承过热的原因,农用电动机轴承经常过热怎么办,轴承发热是农用异步电动机最常见的故障,轴承损坏,轴承室内缺油,滚动轴承中润滑脂堵塞太多等的处理方法。

农用电动机轴承过热

农用电动机一般选用小型电动机,在小型电动机中,一般前、后端均采用滚珠轴承。轴承发热是农用异步电动机最常见的故障之一。轴承发热,轻则使润滑脂稀释漏出,重则将轴承损坏,给用户造成经济损失。

推荐阅读:轴承发热的原因及处理方法

1、轴承损坏

检查滚珠轴承的滚珠或滚珠轴承的轴瓦是否损坏。如有损坏应修理或更换。

2、润滑油问题

润滑油有杂质、太脏、油环卡住或牌号不对。

应换油,查明卡住原因进行修复,油粘度过大时应调换润滑油。

3、轴承室内缺油

应加润滑脂充满2/3油室或加润滑油至标准油面线。 电工:www.dgjs123.com

4、润滑脂堵塞太多

滚动轴承中润滑脂堵塞太多,滑动轴承中润滑油的温度过低或过高。应清除滚动轴承中过多的润滑脂,或将油室内的润滑脂充满至2/3。

5、轴承与轴、轴承与端盖配合过松或过紧,太紧会使轴承变形,太松容易发生“跑套”。轴承与轴配合过松时可将轴颈涂金属漆,过紧时重新加工;轴承与端盖配合过松把端盖镶紧,过紧时重新加工。

6、电动机两端盖或轴承盖没装配好,通常是不平行,造成轴承不在正确位置。将两端盖或轴承盖止口装平,旋紧螺栓。

7、皮带过紧、过松或联轴器装配不良。调整皮带松紧度;教正联轴器。

8、检修时换错了轴承型号,要尽快更换正确型号的轴承。

    农用电动机轴承过热的原因分析相关的文章
    • 电动机本身过热的五种原因

      电动机本身过热的五种原因

      在电动机的运行过程中,会出现过热的问题,有些过热是电动机本身的结构造成的,比如电动机绕组断路、电动机绕组短路、电动机接法错误等,一起来了解下。

      时间:2020-02-17 11:09:57

    • 电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常问题的处理方法,电动机轴承声音异常,油盖有不均匀的磨损痕迹,轴承有深沟柱损伤,将深沟柱轴承更换为深沟球轴承后,轴承异响消失。

      时间:2020-02-15 12:02:29

    • 高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查过程,高压电动机轴承烧毁的原因分析,以及高压电动机轴承烧毁的预防措施。

      时间:2020-02-12 14:11:23

    • 电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。

      时间:2020-02-12 14:04:25

    • 电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。

      时间:2020-01-30 19:11:04

    • 电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      有关电动机轴承的加油步骤,包括清洗轴承,将轴承浸在汽油中进行刷洗钢珠,电动机轴承加油时的注意事项,电动机轴承上加油时,要把油加到能平平地封住钢珠等。

      时间:2020-01-16 09:48:35

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有