有关三相异步电动机滚动轴承的安装方法,装配前用煤油把轴承、转轴和轴承室等处清洗干净,轴承往轴颈上装配的方法,分为冷套法与热套法。

三相异步电动机滚动轴承的安装方法

轴承安装的质量将直接影响电动机的寿命,装配前应用煤油把轴承、转轴和轴承室等处清洗干净,用手转动轴承外圈,检查是否灵活、均匀和有无卡阻现象,如果轴承不需更换,则需要再用汽油洗净,用干净的布擦干待装。

如果是更换新轴承,应将轴承放入70~80℃的变压器油中加热5 min左右,待防锈油全部熔化后,再用汽油洗净,用干净的布擦干待装。来自:电工技术之家

轴承往轴颈上装配的方法有两种:冷套和热套,套装零件及工具都要清洗干净保持清洁,把清洗干净的轴承内盖加好润滑脂先行套在轴颈上。

1,冷套法

把轴承套在轴颈上,用一段内径略大于轴径、外径小于轴承内圈直径的铁管,铁管的一端顶在轴承的内圈上、用手锤敲打铁管的另一端,把轴承敲进去。

2,热套法

将轴承放在80~100℃的变压器油中,加热30~40min,趁热快速把轴承推到轴颈根部,加热时轴承要放在网架上,不要与油箱底部或侧壁接触,油面要浸过轴承,温度不宜过高,加热时间也不宜过长,以免轴承退火。

轴承的内外环之间和轴承盖内要塞装润滑脂,润滑脂的塞装要均匀和适量,装得太满在受热后容易溢出,装得太少润滑期短,一般两极电动机应装空腔容积的1/3~1/2;四极以上的电动机应装空腔容积的2/3。轴承内外盖的润滑脂一般为盖内容积的1/3~1/2。

    相关文章
    • 电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常问题的处理方法,电动机轴承声音异常,油盖有不均匀的磨损痕迹,轴承有深沟柱损伤,将深沟柱轴承更换为深沟球轴承后,轴承异响消失。

      时间:2020-02-15 12:02:29

    • 高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查过程,高压电动机轴承烧毁的原因分析,以及高压电动机轴承烧毁的预防措施。

      时间:2020-02-12 14:11:23

    • 电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。

      时间:2020-02-12 14:04:25

    • 电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。

      时间:2020-01-30 19:11:04

    • 电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      有关电动机轴承的加油步骤,包括清洗轴承,将轴承浸在汽油中进行刷洗钢珠,电动机轴承加油时的注意事项,电动机轴承上加油时,要把油加到能平平地封住钢珠等。

      时间:2020-01-16 09:48:35

    • 预防高压电动机轴承烧毁的措施

      预防高压电动机轴承烧毁的措施

      有关预防高压电动机轴承烧毁的措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查分析,总结了电动机轴承烧毁的原因,以及高压电动机烧毁的预防措施。

      时间:2020-01-14 09:24:31

    • 电动机轴承的一般故障与处理方法

      电动机轴承的一般故障与处理方法

      电动机轴承的一般故障与处理方法,包括滚动轴承发热与不正常杂声,滑动轴承发热与漏油,滑动油牌号不合适等。

      时间:2020-01-13 09:38:49

    • 如何判断电动机轴承是否缺油?

      如何判断电动机轴承是否缺油?

      有关判断电动机轴承是否缺油的方法,电动机长期运行,造成轴承因润滑油干枯而缺油,电动机运行时轴承发热和磨损。

      时间:2020-01-13 09:36:09

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有