电机轴承的检查方法

最直接的方法:电机运行时用听音棒检查轴承运转的声音,判断有无机械摩擦声和撞击声。

其他还有温度测量、振动测量等,现在有专门仪器用于轴承检测,通过检测探头测出轴承运行时的振动及频谱,用专门的软件分析评价轴承的运行状态和状况。

1、检修轴承时,首先将轴承内外小盖的旧润滑油取出,然后用毛刷汽油将轴承内外小盖清洗干净,清洗后将刷毛或棉丝清理干净,不要遗留在轴承内。

2、对清洗后的轴承进行仔细检查,轴承应清洁完好,无过热、裂纹、脱皮、凹沟杂质等,内外滚道光滑,各处间隙合格,如果滑栏松旷引起滑栏架与轴承套摩擦时,应更换新轴承。

3、检修后的轴承应转动灵活无卡阻现象。

4、检查轴承内、外小盖应无磨损,有磨损应查出原因进行处理。

5、轴承的内套与轴的配合应紧固,否则应进行处理。来自:电工技术之家

6、装配新轴承时,应用油加热或用涡流法对轴承进行加热,加热温度以90~100℃为宜,在高温下将轴承套装在电动机轴上,并保证轴承装配到位,严禁冷态将轴承打上去,以免损坏轴承。

二、怎样判断电机轴承的好坏

1、听声响

电动机运转正常时,转动声音是均匀的轻微嗡嗡声。如果听到轴承中发出“梗、梗”声,说明内外钢圈或滚珠破裂;如果听到“轱辘、骨碌”杂音,则说明轴承中缺油。

2、拆下轴承进行检查
 

如果轴承因某种原因发生严重故障而发热,则应将轴承拆下,查明发热原因;如果轴承发热并伴有杂音,则可能是轴承盖与轴相擦或润滑油脂干枯。

此外,还可用手摇动轴承外圈,使之转动,若没有松动现象,转动平滑,则轴承是好的;若转动中有松动或卡涩现象,则说明轴承存在缺陷,此时应进一步分析和查找原因,以确定轴承能否继续使用。

三、如何检查电动机轴承运转是否正常? (电机轴承过热的问题)

检查轴承运转是否正常的常用方法:一是听声音,二是测温度。

听轴承运转的声音可用细铁棍或螺丝刀,一端抵住轴承盖,—端贴到耳朵上听。来自:电工技术之家

假如听到的是均匀的‘沙沙’声,轴承运转正常;假如听到‘咝咝’的金属碰撞声,则可能是轴承缺油;假如听到‘咕噜、咕噜’的冲击声,可能是轴承中有的滚珠被轧碎。

测量轴承温度用酒精温度计,(或使用红外线测温枪直接对电机的前后轴承的端盖处测温)可将温度计贴到轴承盖处测量,滚动轴承不应超过95℃,滑动轴承不应超过80℃。假如没有温度计,也可以洒几滴水在轴承上,如冒热气,说明温度超过了80℃,如发出‘咝咝’声,温度已超过90℃。

四、听声音判断轴承好坏的方法

听杂音,特别是不规则的金属撞击杂音,这就是说明轴承已经损坏,正常的声音是轻微均匀的磨擦声。
轴承跑内圈是正常的声音,因滚珠或滚柱紧贴内套其声音被机轴吸收,因而声音稳重平匀且轻微。
轴承跑外圈是重度磨损后的结果,因磨出了空隙,滚珠或滚柱被离心力甩到了轴承外套上。

此时声音就从外套上发出了,有不规则的滑动撞击声,最关键是这声音和机轴不一体,是在局部的,这就是轴承已重度磨损了。

五、怎么检查电动机轴承故障?

:当电动机的轴承发生故障时,可以通过以下一些方法来检查(见图1),如发现不能满足使用要求时,应该立即更换,不可勉强使用。

检查电动机轴承

图1 检查电动机轴承
(a)滚珠破裂和保持架损坏;(b)沟道有划痕和麻点

1、查外观。
1)轴承内圆和外圆表面是否有划痕。
2)检查轴承的滚珠或者滚柱有无破裂或麻点。
3)保持架有无损坏。
4)轴承内圆和外圆表面是否有划痕。
5)沟道有无划痕或者麻点。

2、听声音。
1)有轻微的杂音,说明电动机内可能有异物或轴承部件有轻微的磨损。
2)若发出“咕噜,咕噜”的声音,说明电动机轴承可能缺油。
3)若发出“哽,哽”的声音,可能电动机轴承钢圈破裂或者滚珠碎裂。

除了以上两种方法以外,还可以通过检查轴承温度异常和检查轴承游隙的方法来确定电动机轴承的故障。

    相关文章
    • 电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常怎么办,电动机轴承噪音故障问题

      电动机轴承声音异常问题的处理方法,电动机轴承声音异常,油盖有不均匀的磨损痕迹,轴承有深沟柱损伤,将深沟柱轴承更换为深沟球轴承后,轴承异响消失。

      时间:2020-02-15 12:02:29

    • 高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施

      高压电动机轴承烧毁故障的原因与预防措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查过程,高压电动机轴承烧毁的原因分析,以及高压电动机轴承烧毁的预防措施。

      时间:2020-02-12 14:11:23

    • 电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高怎么办?

      电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。

      时间:2020-02-12 14:04:25

    • 电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。

      时间:2020-01-30 19:11:04

    • 电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      电动机轴承如何加油?电动机轴承加油步骤分享

      有关电动机轴承的加油步骤,包括清洗轴承,将轴承浸在汽油中进行刷洗钢珠,电动机轴承加油时的注意事项,电动机轴承上加油时,要把油加到能平平地封住钢珠等。

      时间:2020-01-16 09:48:35

    • 预防高压电动机轴承烧毁的措施

      预防高压电动机轴承烧毁的措施

      有关预防高压电动机轴承烧毁的措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查分析,总结了电动机轴承烧毁的原因,以及高压电动机烧毁的预防措施。

      时间:2020-01-14 09:24:31

    • 电动机轴承的一般故障与处理方法

      电动机轴承的一般故障与处理方法

      电动机轴承的一般故障与处理方法,包括滚动轴承发热与不正常杂声,滑动轴承发热与漏油,滑动油牌号不合适等。

      时间:2020-01-13 09:38:49

    • 如何判断电动机轴承是否缺油?

      如何判断电动机轴承是否缺油?

      有关判断电动机轴承是否缺油的方法,电动机长期运行,造成轴承因润滑油干枯而缺油,电动机运行时轴承发热和磨损。

      时间:2020-01-13 09:36:09

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有