电机振动(震动)异常的原因有哪些
来源:电工天下时间:2021-12-11 07:45:07 作者:老电工手机版>>
有关电机的故障问题,电机噪声起因于振动,因振动频率的不同,会感觉到噪声或振动,那么电机振动(震动)异常的原因有哪些,如何针对电机震动的问题进行检查,下面来了解下。
电机振动的原因
常见的二种原因,一是电磁振动,二是机械振动。
1、电磁振动
如果切断电源,振动就消失,则是电磁振动。
2、机械振动
切断电源,振动不消失,就是机械振动。
电机震动问题的检查步骤
1、拆开与工作机械的连接
拆开与工作机械的连接后运转时,如果不正常振动消失,则是连接部分没有连接好。套上带轮时,注意轴的平行度、带的张力等。
2、检查底座和安装底脚
即使单独运转也查不出不正常振动的原因,可用转矩扳手、扳手等检查基础螺栓、电动机安装螺栓是否松动,如有松动,将其拧紧即可。
3、确认转子是否平衡好
根据上述顺序检查不出振动的原因,则应考虑是否转子没有平衡好。经过长年累月的运行之后,由于绕组绝缘老化、绑带松弛等造成转子平衡变差。假设振动的原因是由于转子不平衡,则振动状态随着转速而异,而且其振动值多半没有再现性。把转子拆卸下来用肉眼观察,并用检查手锤敲击绑带,听声音辨别是否存在问题。
异常的振动与响声,可能一时对电动机并无严重的损害,但如果故障问题一直存在,将会对电机产生严重恶果。因此,必须及时找出原因并进行处理。
首先检查周围的部件对电动机的影响,然后解开传动装置(联轴器、传动带等),使电动机空转。
如果空转时不振动,则振动的原因可能是传动装置安装不好,或工作机械不正常。如果空转时振动与响声并未消除,则故障在电动机本身。
解决办法:切断电源,在惯性力的作用下电动机继续旋转,如果不正常的响声立即消失,则为电磁性振动,按照以上介绍的原因进行逐一排查。
相关文章
电机发生振动的三种常见原因
在电机的运行过程中导致电机出现振动的原因不止一种,一是电磁原因,二是机械原因,三是电机混合的原因,无论是电源、定子或转子故障,还是电机本身的问题,都可能引起电机振动现象。
时间:2022-07-18 05:15:16
处理电机振动的11个步骤
当电机出现振动的故障问题时,应该如何进行检修处理,具体需要哪些步骤,以下是处理电机振动的11个步骤,供大家参考。
时间:2021-12-11 07:52:23
如何查找电机振动的原因,怎么进行检修?
有关电机的故障问题,电机在运行中出现振动现象,会影响电机的正常运行,那么如何查找电机振动的原因,针对电机振动的问题,应该如何进行维修,下面来看下。
时间:2021-12-11 07:42:51
电机振动的常见原因有哪些
有关电机振动的知识,电机在运行过程中,会由于各种原因引起振动现象,那么电机振动的常见原因有哪些,电机振动的危害有哪些,下面一起来看下。
时间:2021-12-11 07:40:33
振动电机容易烧毁的常见原因有哪些
有关振动电机的常见故障问题,振动电机在运行过程中易出现烧毁现象,一般是由哪些原因引起的,究竟是地脚固定螺栓松动的原因,还是轴承抱死的原因,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:29:44
步进电机振动的测量测试方法
有关步进电机的知识,步进电机是很常见的电机,在实际生产中应用较多,那么对步进电机振动进行测量与测试,需要注意什么问题,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:28:15
振动电机烧毁的常见原因与预防措施
有关振动电机的使用问题,由于振动电机结构的特殊性,其使用寿命比普通电机短很多,经常会出现振动电机烧毁的问题,那么引起振动电机烧毁的原因有哪些,有什么预防措施,一起来看下。
时间:2021-11-21 06:25:10
油泵电机振动的危害及振动原因分析
有关油泵电机的常见故障问题,油泵电机在运行过程中出现振动现象,会在一定程度上影响电机的正常运行,那么油泵电机振动的危害有哪些,油泵电机振动的原因是什么,一起来看下。
时间:2021-11-21 06:24:03
- 上一篇:如何查找电机振动的原因,怎么进行检修?
- 下一篇:怎么根据电机容量来计算导线和开关?