电动机的耐压试验要求,定子绕组与转子绕组的试验
来源:电工天下时间:2019-11-12 09:15:45 作者:老电工手机版>>
电动机的耐压试验要求,对定子的各相线圈对外壳以及对其他接地的两相分别进行试验,同时将转子绕组进行耐压试验,有关定子与转子绕组的试验电压规定。
一、电动机的耐压试验要求
对电动机进行耐压试验时,通常要将其定子的各相线圈对外壳以及对其他接地的两相分别进行试验,同时也要将转子绕组进行耐压试验。
试验电压规定:
1、定子绕组
进行交接试验时,对额定电压为0.4千伏及以下者取1千伏,额定电压为6千伏者取10千伏;
对运行中的电动机,以及对大修中未更换或局部更换定子绕组的电动机取1.5倍额定电压,但不得低于1000伏;
全部更换定子绕组的电动机取2倍额定电压再加1000伏,但不得低于1500伏; 来自:电工技术之家
100千瓦以下不甚重要的低压电动机,其交流耐压试验可用2500伏兆欧表来测试。
2、转子绕组
交接试验时,对不可逆转子取1.5倍额定电压,可逆转子取3倍额定电压。
二、电机耐压试验运行
电机接2倍的定子额定电压加上一千伏,历时一分钟。比如额定电压为380V的电机,接2×380+1000=1760V电压,耐压一分钟,此时转子的开路电压就是转子的耐压值。这在电机的技术条件里写的很清楚。
三、高压电动机的耐压试验
高压电动机直流耐压试验时,对转子回路有什么要求。
交流电动机定子绕组泄漏电流和直流耐压试验:
1) 试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。
2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。
3)500kW以下的电动机自行规定。有条件时可分相进行。
要求转子回路一定要短路后可靠接地。
四、三相异步电动机的耐压试验
为了保证人身及设备的安全,必须对电动机绕组进行耐压试验,即考核电动机绕组相与相、相与机壳之间的绝缘是否受损,是否能承受一定的电压而不击穿。
通过耐电压试验可确切地发现绝缘局部或整体所存在的缺陷。绕组耐电压试验是在冷态下进行的,它确保电动机安全可靠运行的预防性检验。
通常采用50Hz的高压交流电源进行耐电压试验。耐电压试验的设备可以自制。
简易的耐电压试验台线路,将试验电源的一极接在被试绕组的引出端,另一极接在另一被试绕组或接在电动机的接地机壳上,没有参与测试的绕组都应与接地的机壳连接,即可进行相间或对地绝缘的耐电压试验。
耐压试验时电压表接在低压侧,其刻度按变化算成高压侧刻度,以便读出高压值。试验时,接通电源则绿灯HL1亮。把调压器TC2慢慢地调升到所要求的试验电压。 来自:电工技术之家
试验电压由半值升高到全值的时间应不小于10s,然后保持全值试验电压1min,如果不击穿(红灯HL2不亮)则为合格。
降压到全值的一半以下时再切断电源,并将试绕组对地(机壳)进行放电。来自:电工天下
如果在施压过程中绝缘击穿,则电流继电器KI动作,连带中间继电器KA动作而断开电压互感器电源,同时使红灯HL2发出警示信号。
为防止返工,电动机绕组在嵌线、接线及装配等工序后都要进行一次耐电压试验。成型线圈在嵌线前先对线圈进行一次耐电压试验。
对于局部修理后的绕组,耐压试验的电压可低一些。一般在总装后,低压电动机的耐压试验电压为Un+500V,高压电动机为1.3Un,但试验电压不得低于上述表中数值的50%。
额定电压为380V及以下的电动机,如果没有高压试验设备,可用电压为1000V的兆欧表作试验电源,摇动1min来试验其绝缘能力。
相关文章
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法
电动机定子绕组槽内有接地点的故障处理方法:针对这类故障问题,先判定电机绕组是否受潮,若受潮则对电机进行烘烤,结果无效,即可判断为有接地故障,下面具体来了解下。
时间:2021-12-12 06:02:12
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
时间:2021-12-12 05:56:36
电机定子绕组的绕制要求,电机绕组的种类
有关电动机的知识,在电动机中定子绕组是很重要的组成部分,那么电机定子绕组的绕制要求有哪些,以及电机绕组的种类有哪些,下面具体来看下。
时间:2021-11-24 13:28:23
电机定子绕组的拆换和修复过程详解
有关电机的维修方法,电机定子绕组出现故障问题之后,应该如何进行拆换和修复,主要包括线圈绕制,下线、接线和检查,以及浸漆与烘干,定子绕组端部磨损的修理等步骤,下面来看下。
时间:2021-11-24 13:26:52
定子绕组重绕后怀疑接线有误怎么处理?
电动机定子绕组重绕嵌线后,若怀疑接线有误,切不可冒然通电试车。如果线圈的极、相、组接线有误,通电后可能烧毁绕组,尤其是大容量电动机,一旦接线出现差错,绕组更容易烧毁。
时间:2021-11-09 06:14:46
发电机定子绕组单相接地的危害,以及定子接地的保护措施
有关发电机定子绕组单相接地的几点危害,发电机定子绕组单相接地故障时的主要危害有两点,利用零序电流构成的定子接地保护,利用零序电压构成的定子接地保护等。
时间:2020-08-12 11:24:03
三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法
有关三相异步电动机定子绕组的首尾端判别方法,分别采用万用表检查方法,低压交流电源法,快速判断三相异步电动机定子绕组的首尾端,需要的朋友参考下。
时间:2020-08-12 11:19:40
- 上一篇:感应电动机的短路保护与过载保护
- 下一篇:电动机保护器如何操作?